   大家好 现在变频空调越来越多 如果410缺了 加注制冷剂需要重新放掉制冷剂抽真空吗?还是和R22一样 缺多少加多少?

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1799
主题
176
积分
12173
在线时间
3141 小时
注册时间
2012-10-18
最后登录
2018-4-19

热心会员常驻会员乐于助人勋章

QQ
发表于 2013-8-7 13:47 | 显示全部楼层
没哪么复杂的,补加没必要抽真空。当然如漏光了,哪就要检漏补漏,自然要抽真空。当初刚出600A制冷剂的冰箱时,都说连加液管压力表都不能共用,现'在我空调冰箱各种制冷剂都共用一套,一样风调雨顺。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
41
主题
7
积分
153
在线时间
65 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2014-6-17
QQ
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2013-8-7 13:47
没哪么复杂的,补加没必要抽真空。当然如漏光了,哪就要检漏补漏,自然要抽真空。当初刚出600A制冷剂的冰箱 ...

  多谢罗师傅指点。论坛有您才精彩O(∩_∩)
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

空调、工业电器维修!

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
135
主题
24
积分
1078
在线时间
349 小时
注册时间
2013-8-7
最后登录
2024-4-28

版主勋章常驻会员新人进步

发表于 2013-8-7 14:16 | 显示全部楼层
最好重新抽真空  加制冷剂!

点评

赞同。  发表于 2013-8-7 14:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

VIP会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
3988
主题
5
积分
6107
在线时间
1487 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2016-7-29

互助达人在线王勋章热心会员常驻会员

发表于 2013-8-7 14:53 | 显示全部楼层
为了自己的维修信誉,为了加强服务质量,赞同4楼的好意见。{:soso_e182:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1528
主题
51
积分
138477
在线时间
1973 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2024-3-29

热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章

发表于 2013-8-7 15:14 | 显示全部楼层
410连排空都要抽真空,药水漏的用户都发现效果不好了,能不抽真空吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
73
主题
9
积分
603
在线时间
199 小时
注册时间
2010-7-18
最后登录
2018-4-26
发表于 2013-8-7 15:36 | 显示全部楼层
410A是按1:1制冷剂对比的,一旦泄露比例失衡,制冷效果不好,-还是重新抽真空加氟比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4695
主题
1216
积分
28415
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-8-7 20:57 | 显示全部楼层
R410充注都是定量充注的,这个系统好像只会抽空充制冷剂,不会补制冷剂,如果你非说你要补了我也不反对,反正弄坏了管子或压机又不是我家的{:soso_e120:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2013-8-7 21:10 | 显示全部楼层
搞那么复杂干什么。照以前的方法该怎么做就怎么做{:soso_e189:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
9
主题
1
积分
37
在线时间
4 小时
注册时间
2014-8-4
最后登录
2014-12-17
发表于 2014-8-5 00:33 | 显示全部楼层
应该放光抽真空重新加
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
7701
主题
125
积分
21687
在线时间
1195 小时
注册时间
2005-10-7
最后登录
2016-5-7

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章杰出贡献勋章杰出贡献勋章版主勋章

发表于 2014-8-5 22:02 | 显示全部楼层
应该抽真空后重新加氟。