海信变频空调(柜机)KFR-50W/27BP,据用户说最近一段时间以来制热效果不如以前。
到用户家检查,取下下盖,发现空气滤网翅片灰尘太多,除尘后效果也是没见好转,用户说这空调买了也四五年了,是不是缺氟了,由于我对变频空调不是很熟悉,既然用户这么说,加之测量外机工作电流是7-8A左右,就加点氟利昂吧。于是取下外机壳子,拔掉通往四通阀的引线,连接好管路加氟(铭牌标注所用制冷剂是R22)约么加了点后插上四通阀插座,使空调工作在制热状态,这时观察外机电流由四五a持续上长到十四五a然后又慢慢回落到八九a。(回家后经过称量发现加了约600g左右)。
第二天用户打电话来说空调还是老样子,无奈再次上门,这次测量外机电流,发现一直在八九a左右,可是通过操作遥控器(由于没有说明书也不知道是怎么摁的)发现有时外机电流能持续上长到20多a,这是手感排气管和回气管的温度明显升高,可是工作不长时间又回到八九a,
请问各位这空调应该怎么修?敬请各位不吝赐教。

IMG_20160118_214610.JPG

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1519
主题
16
积分
3899
在线时间
971 小时
注册时间
2011-12-4
最后登录
2017-4-14

热心会员常驻会员

发表于 2016-1-18 23:47 | 显示全部楼层
系统内部是不是有气态循环不好引起,最好在制冷状态下进行比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4695
主题
1216
积分
28415
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2016-1-19 16:55 | 显示全部楼层
你没看铭牌上标注吗 制热额定电流12.8A  你那8-9A还是不正常的,这海信机器变频板坏的比较多 你可以考虑检查下
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
245
主题
30
积分
12247
在线时间
120 小时
注册时间
2015-1-16
最后登录
2017-5-16
发表于 2016-3-7 14:49 | 显示全部楼层
听老师说,变频空调不能加R22,应该是R410,R410是两种物质混合物,只能倒立R410瓶,加液态