家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 4833|回复: 16

[已回复] 求助。。海信1.5空调指示灯不亮。风扇电机一转就停。是什么故障呢。

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
11
积分
211
在线时间
12 小时
注册时间
2012-6-23
最后登录
2013-1-28
发表于 2012-12-11 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。。海信1.5空调指示灯不亮。风扇电机一转就停。是什么故障呢。

点评

表述过于广义,应该多描述一些,比如是不是变频空调,或其他一些现象  发表于 2012-12-13 14:33

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
321
主题
82
积分
2264
在线时间
436 小时
注册时间
2006-8-22
最后登录
2017-3-1
发表于 2012-12-11 19:16 | 显示全部楼层
应该是保护了,首先检查供电电压,其次检查压缩机及各传感器是否正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
11
积分
211
在线时间
12 小时
注册时间
2012-6-23
最后登录
2013-1-28
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:20 | 显示全部楼层
hxdz 发表于 2012-12-11 19:16
应该是保护了,首先检查供电电压,其次检查压缩机及各传感器是否正常。

嗯嗯。。查了温控开关了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43969
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2024-5-2

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2012-12-11 19:26 | 显示全部楼层
指示灯都不亮就应该先检查电源!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
11
积分
211
在线时间
12 小时
注册时间
2012-6-23
最后登录
2013-1-28
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:27 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2012-12-11 19:26
指示灯都不亮就应该先检查电源!

电机一转就停。。有电。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4695
主题
1216
积分
28415
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2012-12-11 20:39 | 显示全部楼层
一转就停,一般是那里保护了,你应该把你的空调型号说的更具体些,是一般空调还是变频空调,这个对帮助你维修空调用处很大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1519
主题
16
积分
3899
在线时间
971 小时
注册时间
2011-12-4
最后登录
2017-4-14

热心会员常驻会员

发表于 2012-12-11 21:59 | 显示全部楼层
电源指示灯不亮,首先检查5V、12V电压是否正常,如果小变压器以后的电路元件有性能不良的,继电器无法吸合,机器怎么工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
11
积分
211
在线时间
12 小时
注册时间
2012-6-23
最后登录
2013-1-28
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:15 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-12-11 21:59
电源指示灯不亮,首先检查5V、12V电压是否正常,如果小变压器以后的电路元件有性能不良的,继电器无法吸合, ...

嗯嗯。。检查 。。有理。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
11
积分
211
在线时间
12 小时
注册时间
2012-6-23
最后登录
2013-1-28
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:15 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2012-12-11 20:39
一转就停,一般是那里保护了,你应该把你的空调型号说的更具体些,是一般空调还是变频空调,这个对帮助你维 ...

了解。。是这个道理。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
11
积分
211
在线时间
12 小时
注册时间
2012-6-23
最后登录
2013-1-28
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:12 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2012-12-11 19:26
指示灯都不亮就应该先检查电源!

嗯嗯。温控探头坏的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
11
积分
211
在线时间
12 小时
注册时间
2012-6-23
最后登录
2013-1-28
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-26 17:42 | 显示全部楼层
谢谢你及时结帖!  {:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
11
积分
211
在线时间
12 小时
注册时间
2012-6-23
最后登录
2013-1-28
 楼主| 发表于 2013-1-26 18:15 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2013-1-26 17:42
谢谢你及时结帖!

实在不好意思没能第一时间。感谢万分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
288
主题
0
积分
637
在线时间
149 小时
注册时间
2014-5-3
最后登录
2017-6-28
发表于 2014-10-11 17:53 | 显示全部楼层
  直流供电有问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
1248
主题
19
积分
2953
在线时间
417 小时
注册时间
2012-9-22
最后登录
2015-10-2
发表于 2014-10-12 21:43 | 显示全部楼层
此楼主已结帖丨是因温控探头坏而引起的丶
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-5-5 11:22

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表