高压压力太大不能使制冷剂很快液化放热当然蒸发器内就不可能吸热了。要么剪短毛细管要么更换原来同直径同长度,相同弯曲的毛细管,保持高低压比!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhyijie 该用户已被删除
发表于 2011-12-2 20:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
599
主题
163
积分
10421
在线时间
292 小时
注册时间
2008-9-18
最后登录
2014-4-26

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章

QQ
发表于 2011-12-2 21:12 | 显示全部楼层
要测试压机排气的压力,在12-----15之间,在考虑你的管子的长度来决定,效果一定好。以后可以联系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
4
主题
0
积分
18
在线时间
1 小时
注册时间
2014-3-26
最后登录
2014-8-30
发表于 2014-3-26 22:48 | 显示全部楼层
你又改用多长的毛细管啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
32
主题
0
积分
98
在线时间
60 小时
注册时间
2014-4-16
最后登录
2017-6-22
发表于 2014-4-25 08:08 | 显示全部楼层
故障是出在毛细管.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
211
主题
12
积分
391
在线时间
228 小时
注册时间
2013-4-18
最后登录
2018-9-15
QQ
发表于 2014-4-25 10:42 | 显示全部楼层
从新盘糸统在更换毛细管时必须测试压力