发表于 2009-4-2 16:20 | 显示全部楼层
在三相四线制系统,采用三只单相表计量有功电度,当负荷不对称和功率因数低于0.5时,则其中的一只表反转。这是因为A、B相间接有单相负荷,C相无负荷。此时通过Whl的功率PAB=UAIABcos( ),通过Wh1的功率为PBA=UBIBAcos(300十 )。当负荷的功率因数cos 低于0.5(即 >600)时,UB与IBA的夹角将大于900,则PBA为负值,所以Wh2反转。负荷所消耗的有功电度为三只表所测值的代数和。当用两只单相表测定三相有功电能时,当功率因数低于0.5时,其中的一只表也反转。综上所述你接了电焊机导致三相负荷不对称且电焊机功率因数低于0.5时电表反转

[ 本帖最后由 铁桩 于 2009-4-3 07:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
14
主题
3
积分
35
在线时间
1 小时
注册时间
2008-10-30
最后登录
2016-9-1
发表于 2009-4-2 20:23 | 显示全部楼层
哦是这样,那我试试,正好有台8KW电焊机
楼主不是忽游人吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
91
主题
25
积分
278
在线时间
20 小时
注册时间
2008-12-6
最后登录
2013-8-14
发表于 2009-4-3 21:40 | 显示全部楼层
专家门,都被忽悠了
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
794
主题
21
积分
1973
在线时间
8 小时
注册时间
2009-3-25
最后登录
2013-7-4

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

QQ
发表于 2009-4-4 16:55 | 显示全部楼层
没学过,有点深奥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

北网电工

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
5033
主题
260
积分
33488
在线时间
1979 小时
注册时间
2006-6-26
最后登录
2020-11-16

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2009-4-4 17:13 | 显示全部楼层
其实到底正转还是反转 都要有很多特定因素的  所以本人不置可否

真的也好假的也罢
理论也好实践也罢
大家大可不必相信与不相信
知识是在探索中学习,在学习中提高, 能够“悟道”才是真谛
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
2857
主题
665
积分
14096
在线时间
1389 小时
注册时间
2007-6-25
最后登录
2024-6-7

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章

发表于 2009-4-5 22:05 | 显示全部楼层
其实这是一个有功与无功的理论,一些大的工厂,供电部门就要求他们装一个无功电表的,小邱你如果也装一个无功电表试一下,你就会发现,无功电表要比有功电表转的快的,我前天才跟我弟说起这个事,他是在电力部门做兼职工程师的,他对这些很在行.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
433
主题
246
积分
3620
在线时间
504 小时
注册时间
2008-11-25
最后登录
2020-2-19

热心会员常驻会员

发表于 2009-4-5 23:36 | 显示全部楼层
原帖由 jc110 于 2009-3-29 20:11 发表
我想说偷电的事儿别研究了.只要年成好,麻雀吃多少?省点时间研究研究如何能多收点儿钱!

就是了,费那心思干嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
201
主题
0
积分
256
在线时间
26 小时
注册时间
2008-12-11
最后登录
2011-4-24

优秀会员勋章

QQ
发表于 2009-4-17 19:23 | 显示全部楼层
没遇到这种情况!什么时候试试看,但是现在的表都是数字的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
153
主题
32
积分
648
在线时间
81 小时
注册时间
2008-11-6
最后登录
2020-11-26
发表于 2009-4-17 20:59 | 显示全部楼层
赶怏买台电焊机省点电费
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
492
主题
122
积分
3366
在线时间
343 小时
注册时间
2007-10-18
最后登录
2021-7-14

热心会员常驻会员

发表于 2009-4-17 22:04 | 显示全部楼层
这种现象在工作中常见,但也不都这样。 电焊机空载时反转,一焊就正转。很多有名的电工也解决不了。我认为玉版分析的有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
146
主题
6
积分
1608
在线时间
637 小时
注册时间
2009-4-17
最后登录
2012-8-3
发表于 2009-4-17 22:51 | 显示全部楼层
是真的,但不是每块电表都行的,或不是每台焊机都行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
985
主题
222
积分
16630
在线时间
278 小时
注册时间
2005-7-27
最后登录
2024-6-7

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2009-4-21 23:27 | 显示全部楼层
我以前试过了,是里面的电流线圈烧焦的原因,家用电器使用很正常,但接8千瓦焊机就是这种情况,最后电改不用后,拆开看才知道的。
李森 发表于 2009-3-27 22:44


里面的电流线圈烧焦后,平日正常用电电表计量还正确吗?是慢还是快?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
238
主题
17
积分
148
在线时间
28 小时
注册时间
2005-11-19
最后登录
2016-5-17
发表于 2009-4-25 11:24 | 显示全部楼层
还是不太明白。有这种可能吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
190
主题
53
积分
1229
在线时间
25 小时
注册时间
2006-2-22
最后登录
2017-7-19

资深会员勋章

发表于 2009-5-8 00:16 | 显示全部楼层
同意铁庄的观点。这个问题我见过,曾经在某个论坛上看过介绍。就是忘了怎么说的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
2340
主题
270
积分
53182
在线时间
1337 小时
注册时间
2008-2-26
最后登录
2023-5-26

热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章

发表于 2009-5-12 17:10 | 显示全部楼层
可能是这样,机械式电度表的转盘是靠电压线圈和电流线圈在铝盘上感应涡流转动的,当你接上一台小电焊机时,相当于接上了一个大电感,使流过电流线圈的电流的相位滞后于电压的相位90度,造成铝盘上的转矩反向,引起电度表反转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
256
主题
23
积分
1373
在线时间
35 小时
注册时间
2005-10-19
最后登录
2017-11-4

资深会员勋章

QQ
发表于 2009-5-18 17:30 | 显示全部楼层
好玩,新鲜,但是真的吗?有空试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

liumuqi 该用户已被删除
发表于 2009-12-30 22:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
691
主题
3
积分
1803
在线时间
265 小时
注册时间
2009-12-12
最后登录
2016-9-19
QQ
发表于 2009-12-31 09:33 | 显示全部楼层
可能是这样,机械式电度表的转盘是靠电压线圈和电流线圈在铝盘上感应涡流转动的,当你接上一台小电焊机时, ...
陈民培 发表于 2009-5-12 17:10


说的有道理,应该是如此。
回复 支持 反对

使用道具 举报

默认 该用户已被删除
发表于 2010-1-7 00:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
985
主题
222
积分
16630
在线时间
278 小时
注册时间
2005-7-27
最后登录
2024-6-7

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2010-1-7 21:20 | 显示全部楼层
请问接一只大功率的变压器可以吗?(空着负载)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-6-8 03:01

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表