家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1236|回复: 4

[求助] 求助四通ups问题

[复制链接]

新手入门

Rank: 1

回帖
19
主题
6
积分
69
在线时间
6 小时
注册时间
2008-8-16
最后登录
2014-7-7
发表于 2008-8-16 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接220v交流电时电压输出正常,空载负载逆变时蜂鸣器长鸣无电压输出。请高手指点谢谢

中级研究师

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

回帖
587
主题
137
积分
240010
在线时间
146 小时
注册时间
2005-9-18
最后登录
2019-4-21

资深会员勋章

发表于 2008-8-16 20:35 | 显示全部楼层
内部的蓄电池是否正常那?检测一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

我说的不一定对啊

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
11842
主题
1274
积分
52742
在线时间
9286 小时
注册时间
2006-12-22
最后登录
2018-1-30

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2008-8-16 20:40 | 显示全部楼层
首先检查大功率管是否损坏,再查振荡电路有没有50h激励信号输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
19
主题
6
积分
69
在线时间
6 小时
注册时间
2008-8-16
最后登录
2014-7-7
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:17 | 显示全部楼层
电池电压正常大功率管正常,怀疑过流检测有故障由于没有图纸无从下手,请高手提供一下图纸谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
19
主题
6
积分
69
在线时间
6 小时
注册时间
2008-8-16
最后登录
2014-7-7
 楼主| 发表于 2008-8-17 09:27 | 显示全部楼层
故障已排除谢谢