|
主板,变频板一体板
故障或状态名称 | 闪烁次数 | 现象 | 缺相 | 1 | UVW三相中存在断路(10min后重启) | 过电压 | 2 | 直流母线电压大于402Vdc(故障清除后且停机已到5min重启) | 欠电压 | 3 | 直疏母线电压低于170Vdc(故障清除后且停机已到5min重启) | 软过流 | 4 | 压缩机相电流大于3A(5min后重启) | 过功率 | 5 | 压缩机功率大于功率阀值(5min后重启) | 堵转 | 6 | 压缩机3个相电流不平衡(5min后重启) | 硬件过流 | 7 | 偏置电流采样值误差超出范围 | AD偏置故障 | 8 | 偏置电流采样值误差超出范围 | 输入频率信号超出范围 | 9 | 输入频率信号超出范围 | 正常状态 | 常亮 | 压缩机运行LED1点亮;压缩机停机LED1灭 | 2,天银分体变频板
故障或状态名称 | 闪烁次数 | 压缩机状态 | 过电流保护 | 1 | 停机 | 缺相或未接电机(三相全断)保护 | 2 | 停机 | 低电压保护 | 3 | 停机 | IGBT驱动器硬件保护,包括电机相线短路保护 | 4 | 停机 | 启动失败、堵转或无法维持最低转速 | 5 | 停机 | 过速,出现预料之外的过高转速 | 6 | 停机 | 过电压 | 7 | 停机 | 功率保护(转速降低至最低转速时输出功率仍高于规定保护功率,或输出功率
触及设定的停机功率限值) | 8 | 停机 | 处理器过热保护(主控芯片温度过高) | 9 | 停机 | 3,格力主控板故障代码
故障名称 | 指示灯闪烁次数 | 直流母线过压(超过400V)保护 | 2 | 直流母线欠压(低于170V)保护 | 3 | 三相过流保护 | 4 | 功率保护 | 5 | 缺相保护 | 6 | F0硬件过流保护 | 7 | 偏置电压出错保护 | 8 | 失速保护 | 9 | 输入频率信号超出范围 | 持续 | 变频压缩机排查思路:
1.售后师傅需了解变频指示灯闪烁代码。
2.变频板通讯线接线端插接不牢、松脱。
3.更换配件时变频信号线正负极插反。
4.变频压缩机不能堵排气测试。
5.使用变频检测仪排查。
1. 显示故障代码、报警状态下,变频压缩机不启动。
2. 二次启动间隔时间3-15分钟,超过20分钟不启动,需检查启动条件:功能温度设置、传感器、电压、控制驱动板、压缩机、控制板和压缩机连接线等。
3. 检查方法:
①测供电电压。
②调低温度设置,开速冻。
③进维修程序单独启动压缩机。
④看变频驱动板/主控一体板上的故障灯闪几次,核对故障代码表。
⑤检查控制板和压缩机连接线。
⑥使用专用冰箱变频压缩机检测仪启动压缩机。
⑦用灯泡做假负载测试驱动板(三角接法)。
|
|