家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 127|回复: 1

格力新款风管机显示CE代码如何快速解决?

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2022-10-13 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
7d2cd7213c48eee28c5f543d29706db7.jpg
要参加中央空调维修实战培训的可以点击:中央空调维修实战培训班如何报名学习?(视频)  中央空调维修培训班现场是怎么授课的?(视频)前天有人咨询,一户6台风管机,新机调试全部显示CE故障代码,不知道如何排查故障,格力新款C3系列风管机报CE故障,线控器型号是XC70-24,查询故障代码是线控器感温包故障,这个故障真的是要更换线控器吗?

7d8442159ce2ebaffa9e701f26f20f9e.jpg

可能原因分析1.感温包插头与线控器连接异常;2.线控器感温包损坏。3.使用“假格力”线控器,线控器上没有格力商标,也会出现故障代码乱显示。故障判断条件和排查方法1.如果是感温包松动,需要拆开线控器,重新固定,一般是摔坏的较多;2.更换对应感温包(15k),线控器上的是内置感温包,拆开后面的螺丝可以看到,看看是是感温包阻值偏移。3.更换原装格力线控器XC70-24/H2既可解决问题。
.

.

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
926
主题
9
积分
21174
在线时间
71 小时
注册时间
2019-3-31
最后登录
2024-5-18
发表于 2022-10-13 21:29 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报