学会看系统,看关键参数,这个软件的数据就是鲜活的,可以指引你去解决问题,通过数据发现真实的问题。







我们先来了解下制冷循环与制热循环。


ebb2a527cc442038b3ffae68203d00bb.gif
7100dee7c46f3e9db0da50aa388818e8.png
ebb2a527cc442038b3ffae68203d00bb.gif

34378c67c82d8af5c0c7f2a56c43d0ed.png
ebb2a527cc442038b3ffae68203d00bb.gif

图中蓝色部分为低压系统,红色部分为高压系统。在四通换向阀换向后实现制冷系统与制热系统的切换。


1a41ddbdddc6e2fe5dd6aa700246f0bf.gif
大家注意了,干货来了!


0d7cf249903386f7248516fed23a9a6c.gif

多联机制冷循环以下为关键参数的正常范围和计算方法


排气过热度(排气温度-系统高压)>10℃
吸气过热度(气分出管-系统低压)≥3 ℃
外机过冷度(系统高压-过冷液出)≈15~20℃,
调节装置→过冷膨胀阀
内机过热度(内机出管-内机入管)≤4℃,
调节装置→内机膨胀阀

0d7cf249903386f7248516fed23a9a6c.gif
多联机制热循环以下为关键参数的正常范围和计算方法

排气过热度(排气温度-系统高压)>10℃
吸气过热度(气分出管-系统低压)≥3℃
内机过冷度(系统高压-内机入管) ≤ 10℃,
调节装置→内机膨胀阀
外机过热度(换热器气出or气分入管-系统低压) ≤ 5℃
调节装置→制热膨胀阀




下面总结了格力商用与家用多联机组系统正常运行参数值范围,大家快保存起来吧!


1
GMV五代商用多联机组


16f77120689d8b97bb744781cc2e99a7.png
2
GMV五代家用多联机组


9a5e2dca6053eec7093281e944256bf1.png

还有分析新多联机冷媒量的方法哦!
请注意:系统要满负荷运行


3edae6232ac9eba4801d475f9ab1dc42.png
一张表、一个数据页面,几分钟就知道这台多联机是否缺冷媒,冷媒加多了显示E2故障,也是通过这个表格来判定,超级实用的参数范围。.