格力 DMAX 系列大冷量模块式风冷冷(热)水机组,是在D 系列模块机组的基础上进一步发展起来的,相比小冷量模块机其具备更高的能效、更合理的设计。


风冷设计省却了冷却塔,对于缺水干旱地区非常适用。大冷量模块式风冷冷(热)水机组广泛运用于新建和改建的大小工业和民用建筑空调工程,如宾馆,公寓,酒家,餐馆, 办公大楼,购物商场,影剧院,体育馆,医院及厂房等各类建筑。尤其适用于对噪声和周围环境有较高要求、不允许安装锅炉、不易安装冷却塔等特殊场合,工质为R410A。


可以制冷和制热,价格比风冷螺杆机便宜



8167ba042fb49c7539341db7f1bb7743.jpg

产品命名规则



898f64c65e3a224b5f124a18ce77f06d.jpg


如:LSQWRF270M/NaD 表示制冷量为270kW,以R410A 为制冷剂,采用全封闭涡旋式压缩机的D系列大冷量模块式风冷冷(热)水机组。


冷量型号:270kW、325kW

1-16个模块组合:冷量范围65kW~2600kW


制冷运行温度:15~45℃


制热运行温度:-15~24℃


制冷剂种类:R410A


能效(EER):国家二级能效


制热出水温度:35~50℃


D系列大冷量模块式风冷冷(热)水机组有以下主要特点:


环保冷媒,绿色低碳



机组采用无公害的新型环保制冷剂R410A,不会对臭氧层造成破坏,绿色环保。


精细的外观设计

专业的工业设计团队精心打造,拥有国家外观专利。



(1) 整体全封闭式设计
机组风机采用封闭式下沉设计,机组顶面平整美观



(2) V型与M型完美结合
翅片构造在V型与M型基础上完美设计,外观整齐、美观大方



(3) 机组尺寸黄金比例设计
机组正视按照1:0.618黄金比例尺寸打造,体现人类美学追求



(4) 典雅的配色,彰显端庄大气
上中下搭配黑色带条,端庄典雅,乃设计师的精心之作



超静音、低振动设计



(1) 独立自主的高效低噪风叶设计,超低运行噪音
格力自主研发国内最大口径塑料风叶,搭载高效能8极电机,降低了整机噪
音的同时增加风量,提高翅片换热效率,实现超静音运行。



(2) 风道优化设计,运行噪音极小
风机采用封闭式下沉设计,有效减少风机噪音,优化机组翅片进风气流角度,气流均匀地掠过翅片换热管, 优化排风导流圈,实现超静音运行。



(3) 先进的高铁减振技术,振动对地基影响极小
机组脚垫采用世界上最先进的高铁减振技术,可以有效减少振动,避免机组对地基产生影响,保证机组运转平稳。


高效节能、稳定可靠


1)、 纯逆流高效换热壳管
换热器采用高能效单流程换热管设计,换热器管间距较大,不易被杂质及水垢堵塞,避免换热器冻坏;先进的壳管均流板分流技术,大大提高节流后汽液混合物分流均匀性,增强壳管换热能力。


2)、 最优流场设计

流程分布优化设计,匹配电机最佳工作转速,换热效率最高,既保持了换热的均匀性,也大大提升翅片换热效率。



3)、 系统独立控制,多重保护设计
整机由4个系统独立控制,系统配置均采用名优零部件,机组配备压缩机高低压保护、过热保护、过流保护、电源缺(逆)相保护、水流开关保护、防冻保护、频繁启停保护等多重保护。



智能控制,便捷舒适



(1) 16个模块自由组合
不同型号的模块可以任意组合,最大组合容量可达2600kw,模块化设计便于运输和安装,方便客户自由扩容,便于分期投资。



(2) 远程监控、楼宇群控技术
机组的远程监控系统采用RS485通讯方式,可使用较普便的楼宇自动化协议,通过楼宇集控系统的控制端口无缝接入楼宇集控系统。



(3) GPRS远程智能服务系统
机组可通过“远程智能服务中心”系统,采用无线网络对机组运行进行远程监控,同时可实现无线远程操作功能。



完美的产品功能


(1) 不间断制热技术
多模块组合时,控制器将合理分配各模块的化霜时间,避免各模块同时进入除霜,无需化霜的模块继续制热运行,保证客户使用的舒适性。



(2) 压缩机运行均衡技术
独有的压缩机均衡运行技术,保证系统里的每个模块的压缩机运行时间均衡,大大延长整个机组的使用寿命。



(3) 超强智能诊断功能
机组能自动检测系统故障,并把故障清晰的显示在手操器上,方便售后维修



4) 压缩机智能调控技术

当机组压缩机出现故障时,机组启动应急备份功能,有故障的压缩机停止工作,无故障的压缩机继续工作,保证机组正常运行。


D系列模块机每个系统都是独立的而且可以看作完全相同,所以系统原理图以一个系统为例。


52116cf1d2f609de659a26413db5aabb.jpg

制冷循环原理:从蒸发器出来的低压过热制冷剂蒸气被压缩机吸入,压缩成高温高压的过热蒸气,流经冷凝器(风冷翅片式换热器)时通过翅片向环境放热,从而冷凝成饱和或过冷的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压流入蒸发器(壳管换热器),吸收空调水的热量汽化后,再次被压缩机吸入压缩,开始新一轮的循环。这样,经蒸发器的空调水被持续冷却,不断被送入空调区域。


热泵循环原理通过四通换向阀,使制冷剂流向与制冷循环相反。经压缩的高温高压制冷剂蒸气经四通阀直接排入壳管换热器中向空调水放出热量,被冷凝后的制冷剂液体流经膨胀阀节流降压,尔后在风冷式换热器中吸收环境的热量而蒸发,再被吸入压缩机压缩构成热泵循环。空调水吸收高温高压制冷剂放出的热量后升温至预定的温度,被泵送入空调区域,从而产生制热效果。


产品性能参数表



ddc433fdd3230011ceb4c7a13c49a35e.jpg

外观设计:
整体全封闭式设计
V型不M型完美结合
机组尺寸黄金比例设计
典雅的配色,彰显端庄大气


低噪声设计,整机噪声低至67dB

主动降噪:新开发国内最大口径塑料降噪风叶;
被动降噪:风机下沉封闭式设计,压缩机隔音封闭设计;
最佳夹角:最优的翅片角度设计,优化风道,降低噪声保证机组能效;