电工检修工作中,难免和各种“接线”打交道,看似习以为常的工作,其背后却隐藏着深深的“危机”,就算老电工一不小心,也会“阴沟里面翻船”,究竟为什么?

发生在近期的一起典型的真实案例或许能给我们一起启示:2020年11月,某500kV线路发生瞬时性故障,断路器B相跳开后100ms主一保护判断为单跳失败联跳开关断路器三相。

众所周知,因雷击、山火、覆冰、外力破坏、保护误动、对树放电、异物、设备缺陷等原因,均会造成输电线路跳闸停运,而线路故障中多为瞬时性故障,因而线路保护的设置一般为“保护单跳单重成方式”,一般能单跳单重成功,确保线路运行可靠、稳定。若为永久性故障,则“单跳失败三跳断路器”。

分析本案例的原因,“单跳失败联跳开关断路器三相”则意味着存在永久性故障。经检查、试验验证发现,该线路故障原因为“线路断路器操作箱至线路主一保护B相跳闸位置与C相跳闸位置开入回路(操作箱至端子排接线)接反(继保厂家人员在就地更换保护装置时配线不认真,内部配线错误,埋下了安全隐患),导致主一保护在线路充空母线运行情况下发生B相故障,B相断路器跳开后未收到B相TWJ,主一保护判为断路器单跳失败联跳三相,闭锁重合闸。”
100302tz13z4ec05bl8ocr.jpg
而进一步分析,还发现业主单位继保人员严重流失、“以包代管”(施工安全技术措施未审批、未严格监督执行)、设备长时间“带病运行”(接线错误隐患长期存在)、设备维护不到位(二次端子未核对)、技术监督不到位(传动试验时未认真核对和分析报告)等等问题。

反思近年发生的事件,类似问题时有发生:
2020年某月,某电厂开展发变组保护全检工作,由于作业人员恢复二次安措时,断路器保护装置失灵出口至操作箱跳闸线接反(正电源侧端子接线也同样接反),在进行断路器失灵保护传动时,运行间隔断路器跳闸,线路停运。

2020年某月,某电厂保护升级改造后,在进行保护电流回路极性检查试验增加负荷时,因为主变第一套保护主变高压二次测电流回路接线接反,主变第一套差动保护动作跳闸,主变电气事故动作。

防范类似涉网设备“接线错误”事件,重点做好以下工作:一是认真审批施工安全技术措施,辨识过程风险,明确过程中具体的监督验收项目,并安排专业技术人员跟踪监督,加强过程管控,及时发现和纠正不合格项目,及时整改;二是加强设备维护和技术监督工作,二次设备重点是定期做好端子配线核对、紧固工作(内部配线也需检查)。按照电力规程要求开展定期开展校验和试验工作,在传动试验时对保护动作报告进行认真分析并核对开关量变位情况,发现异常及时整改完善;三是加强继电保护人员技术技能培训,不断夯实技术力量。

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
210
主题
0
积分
4561
在线时间
5 小时
注册时间
2014-10-15
最后登录
2022-1-26
发表于 2021-1-2 08:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
161
主题
141
积分
1448
在线时间
271 小时
注册时间
2009-6-3
最后登录
2024-3-22
发表于 2022-10-30 19:57 | 显示全部楼层
一般电工接触不到500kv设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
65
主题
0
积分
2101
在线时间
0 小时
注册时间
2022-12-15
最后登录
2024-4-28
发表于 2023-1-2 21:37 | 显示全部楼层
感谢交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-5-12 14:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表