家用多联机"E1"保护维修方法


今天主要谈一下家用多联机“E1”高压保护,而这个"E1”保护,很多机型都是高压保护,如风管机、多联机、空气能热水机、模块机、螺杆机,当设备出现高压保护时,控制原理基本上都是一样的,只是真正的维修和故障点不太一样。

先说多联机的高压保护,多联机高压保护主要分为两个方向:

首先是制冷系统原因;

其次是控制部分的原因。

制冷系统引起的高压保护有以下几种可能性:

第一、外机散热不好;

第二、冷凝器脏了;

第三、制冷剂加多了;

第四、外机阀门没有打开或者没有完全打开;

第五、电子膨胀阀堵了;

第六、安装时抽的真空度不足;

第一外机散热不好都有哪些情况引起高压保护呢?

在城市安装空调,空调都有专门的机位,这个机位在哪里呢?就是在格栅里,为什么设置格栅呢?开发商为了应付政府的检查,为了“所谓”市容市貌的统一,所以设置了这么一个格栅,不然他们建筑的审核图都审核不过,所以就有了这么一个畸形的发展,我们空调就不得不安装在这样一个散热不好的环境,到了夏天,因为热风散不出去,机子冷凝器就会产生大量的热量,集聚在室外机周围,空调机位环境温度可以达到最高60多度,设备一直持续高温运行,实际上厂家实验室做实验,室外环境温度48摄氏度以内设备能正常运行,设备一旦持续高温运行,直到真正的高压保护;他的真正高压保护点是多少呢?R410制冷剂的高压保护值是4.2MP(42kgf/cm2),R22制冷剂的高压保护保护值是2.65MP(26.5kgf/cm2)。
1.png


所以这个时候你其实也会想到,为什么在安装培训时要求R410系统保压到4MP(40kgf/cm2),如果保压压力不足,设备在高压保护前就会出现渗漏,保压问题请参考之前发表的文章(你家的多联机安装时保压多少?)你可以再“温故而知新”;

室外机散热不好引起高压保护你遇到了怎么办?

这才是你真正要思考、想知道的原因,但是你不知道怎么解决?为什么会出现这种情况呢?是因为物业不让拆格栅,其实你把这个情况跟业主沟通清楚,空调是他的,他在使用,房子也是他的,根据物权法,他有权处理这个格栅,你把情况给他讲透,利害关系给他分析清楚,他自然而然会让你拆除格栅,拆除格栅是对他好,咱们又不是为了恶意破坏这个建筑风格,有了这些观点,用户一般会支持你拆除格栅,让空调外机散热更好;

说到散热,我们还要关注另外一个“焦点”——室外机的回风空间,在一个狭窄的空调机位里面,仅有外机风扇散热的出风面积是远远不够的,为了满足设备的回风(进风)空间,有多大的冷凝器,就要有多大的回风面积,如果回风部分有格栅遮挡,也请拆除,才能保证设备通风换气良好。

2.png

对于散热不好引起高压保护的,建议优先考虑移机,把主机移到一个散热通风良好的空间,这才是从根本上解决问题。

家用多联机外机安装空间如下图:

3.1.png


新机五代多联机,散热不好会出现什么问题呢?会出现室内制冷不好,不会立马出现“E1”高压保护,什么原因呢?因为变频压缩机不升频,然后导致制冷不好,内机管温高,出风口温度也高,今天就不讲这部分内容了,留在下一次讲。

第二冷凝器脏了怎么解决?

冷凝器是制冷剂和室外空气进行热交互的部件,吸收自然的冷空气为高温的制冷剂降温,但是在吸收的过程中难免的把灰尘和杂质、脏物等等吸入到冷凝器翅片,使得翅片里边造成脏堵,尤其使用时间比较长的空调,比如使用两到三年没有做过保养,有一些冷凝器还能看透,严重的机子一旦运行,用不了多久就会高压保护;这个时候怎么办?方法很简单,用高压水枪清洗或者毛刷清扫外机冷凝器翅片,直到能看透(翅片缝隙看到另一侧)为止,就可以解决高压保护。
5.jpg


第三制冷剂加多修复方案:

为什么制冷剂会加多呢?有些人安装的时候不懂补加制冷剂的方法,不知道要加多少制冷剂,他在实际补加制冷剂的时候,会把制冷效果不好归到制冷剂不足上,其实制冷剂补加是有一个标准的要求的,加多了之后在制冷运行时压缩机的高压压力会上升,所以制冷剂是必须控制在合适的范围,按电器盒内侧补加方法计算以后定量补加;

四代机是50米内不用追加制冷剂,五代家用多联机是20米内不用追加,只有超出这个范围才需要补加制冷剂,所以一般家用多联机不需要追加制冷剂;

如果出现制冷剂加多了怎么解决呢?

放掉一部分多余的制冷剂,这是比较节约成本的处理方法;最合理的处理方案是把制冷剂全部放空,然后用一个2L以上排气量上的真空泵,抽真空两个小时以上,然后定量、液体补加制冷剂,再开机调试,即可解决高压保护。

第四外机阀门未开处理方法:

没有打开阀门,这个多存在新机调试时忘了开阀门,或者是移机以后忘记打开阀门,还有维修时把阀门关了,结果调试的时候忘记开阀们了;

处理方法就是:把阀门完全打开故障自然消除。

第五电子膨胀阀脏堵维修方法

这种情况比较少见,我遇到过一起,是因为安装的时候没有对系统充氮保护焊,使氧化皮吸入电子膨胀阀,造成电子膨胀阀堵塞,然后外机制冷的时候报“E1”高压保护。
6.png
电子膨胀阀堵了怎么办?

电子膨胀阀堵了的处理方法就是:先用氮气来反冲和正冲洗,前提是要把电子膨胀阀上电三十秒之后断电,这个时候电子膨胀阀是半导通的,如果氮气吹洗无效,那就更换电子膨胀阀阀体,然后对系统保压,不漏之后,抽真空、定量液体补加制冷剂,再调试故障即可解决;

第六真空度不够引起的高压保护修复方案如下:

在安装的时候真空度抽的不够或者是抽的时间过短,造成系统里面还有水分,这个机子的使用效果就会变差,尤其在环境温度增高之后,会过早的高压保护,修复方案就是把制冷剂放掉,重新抽真空定量、液体、灌注制冷剂,然后再调试即可解决问题。

下面讲第二部分控制部分的原因

如果用压力表测试系统压力,发现压力表测的压力没有达到42kgf/cm2高压保护值,但是空调还是报了“E1”高压保护,这个时候的查询方向是;

1、高压压力开关

2、高压压力传感器

3、室外机主板

1、高压压力开关排除方法:

如果用压力表测的压力是35kgf/cm2压力,不到高压保护值的42kgf/cm2,而显示器上显示了“E1”高压保护,(设备出现保护时,只要压力值低于保护值,前两次的高压保护会自动复位,第三次出现高压保护不能复位,当你看到手操器上显示“E1”时,设备已经保护三次以上)这个时候可以去测量高压压力开关,是否在机子没有达到保护值它提前动作了,如果是,那就说明压力开关失效,请更换新压力开关。(记着不能短接使用,否则下次真的高压保护出现时,没有高压保护这个关卡,就会出现压缩机过载保护,或者烧毁压缩机的可能)

2、高压压力传感器排除方法:

如果系统的压力开关是好的,而显示板还会在机子工作十多分钟报一一高压保护,而压力表实际测的高压也不到42㎏,这个时候用电脑或者是调试器测量的
数据,显示高压模块或者是高压对应的饱和温度达到了42kgf/cm2,或者是说饱和温度显示64℃(高压保护节点),那这个时候怎么办呢?就要检查高压压力传感器是否正常,最快的办法是代换高压压力传感器。因为这个时候有可能是压力传感器失效,测量的数据不准造成的,请更换新的高压压力传感器,即可排除故障。(购买或者申领时注意:标注为“红色”是高压压力传感器,标注为“蓝色”的是低压压力传感器)



3、外机主板问题排除方法:

如果前两项都排除了,而机子还是运行到30kgf/cm2左右就高压保护,有可能就是高压保护回路,主板上的某个元器件出现了问题,引起高压保护,那这个时候就更换主板来处理,记着这种情况出现的概率很低。

讲完了制冷系统和控制两部分想问一下大家还有没有其他可能引起高压呢?

有没有想过冬季制热的时候高压保护怎么维修呢?

其实冬季高压保护的情况和夏季刚好相反,冬季出现高压保护主要考虑室内部分,室内机有电子膨胀阀堵造成系统制冷剂流通不畅,也会引起高压保护,室内机蒸发器脏了,滤网脏了,然后室内机的热量散不出来,也会造成高压保护,不过这种几率也比较低,如果大家在实际的维修中,还有我这里没有提到的高压保护,欢迎大家在留言区进行留言。

四代多联机室外机风扇不运转也会报“E1”高压保护,这种情况其实在五代多联机上会先报“FP”(直流变频电机故障)请参考历史信息“五代家用多联机“FP”故障怎么维修?”

3.png