从沈阳大东到灯塔中国联通分公司,近三百里地的路程,报修大金空调内风机不转,说是电机坏,并将电机图片微信发过来,备好同规格型号电机,与同事驱车前往。
故障现象与检修:现场检查内风机不转,屏显示E3,在大金空调故障代码中E3含义,大多数是高压报警的意思。与同事简单探讨几句,同事就三下五除二换下电机,然后开机内风机运转正常,我到室外看了下外风机运转正常,未发现室外机盘管翅片有过脏现象,手探室内机出风口冷风强劲,机器是好了,却留下了一段悬念。
维修后反思与总结:关于大金空调E3故障代码的含义有很多,其中包括:1、高压开关动作。2、过电流。3、电源相序错误。4、电源电压异常。故障原因是高压开关不良,室外机PC板不良,瞬时断电 ,高压传感器故障,高压保护装置动作,检查高压力开关有没有断线货松动,高压截止阀有没有打开,高压侧路管有没有赌塞,是不是室外机电路板不良,室外机排风被堵或者气流短路,或者压缩机自身内部问题,或者外风机电机、电容损坏、或者外风机速度慢,或者是压缩机压缩机油位不够润滑不良,或者电磁四通阀的问题等。如果会再次发生E3故障,我将花大力气从以上为线索,认真仔细的查起。
|