[求助] 格力KER32W空调外机不转,压机正常工作,关机外机风扇转,不知什么原因,请高手指教

[复制链接]

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
21
主题
164
积分
943
在线时间
255 小时
注册时间
2013-4-7
最后登录
2019-5-19
发表于 2017-11-20 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力KER32空调开机外机不转,压机工作正常,关机外机风扇转,不知什么原因,请高手指教,谢谢!

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4695
主题
1216
积分
28415
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2017-11-20 17:50 | 显示全部楼层
你所说的是外机不转是指风机不转吧,开在制热模式情况下会存在这个现象,室内温度达到了外风机就不转,或者是外风机不用工作也能满足制热需求情况下外风机是不转的,停机时候转是在化霜,转一会就停了是正常,一直转就不对了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
311
主题
11
积分
519
在线时间
117 小时
注册时间
2006-9-16
最后登录
2021-10-28
发表于 2018-1-21 12:25 | 显示全部楼层
线接错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
311
主题
11
积分
519
在线时间
117 小时
注册时间
2006-9-16
最后登录
2021-10-28
发表于 2018-1-21 12:27 | 显示全部楼层
线接的不对