美的192冰箱不制冷,R600雪种,标称电流0.45A。冷冻室是铝管,在箱内分两层,冷藏室也是铝管。高低压分开打14KG\CM2保压14小时,高压端有漏,低压端压力不变。挂1.2米散热器,焊接后果加入2KG\CM2 R600雪种,然后打14KG\CM2保压14小时,压力不变。放掉压力后抽真空加入雪种,低压端负压50,高压5.5,电流0.5A。高压管烫手。12小时后,雪种全没了。再次打压14KG\CM2保压14小时,还是没漏,抽真空加入雪种,加到负压30,高压6.5左右。电流0.6A,高压管不热。这是什么问题?请多多指教,谢谢
|
|