割开后有制冷剂喷出,用氮气吹管路是通的,分段打压,高压低压均不漏,
怀疑是这个电动阀坏了,请教各位师傅怎么判定是电动阀问题,还是主板的问题。
已拆下主板测量电动阀引脚线圈,3、4脚是com,其中3com脚对1、5脚有47欧姆阻值,另一个4com对2、6脚有47欧姆阻值。
单独给主板通电,用示波器探头挂com脚,地线夹夹住任意的1、2、5、6脚,在刚通电的时候,都会有大概6、7下的高电平脉冲,停一下,在来6、7下高电平脉冲。
求师傅给判断一下是哪里问题.
|
|