海信空调

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
18
主题
4
积分
93
在线时间
11 小时
注册时间
2012-10-4
最后登录
2015-6-27
QQ
发表于 2015-6-26 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到个海信空调根据用户说去年是冷气不够,到今年,我去看了下是开机冷气有的感觉不太冷,外机观察风扇转动不太快风有点热,压缩机有嗡嗡声,开机没多久外机就停了,本来想测压力但管的接口和R22的不同,测不了是不是氟不够引起的保护,听用户说机器要关机过段时间才能启动外机,大家帮分析下这个问题要查那些东西

中级会员

Rank: 2

回帖
18
主题
4
积分
93
在线时间
11 小时
注册时间
2012-10-4
最后登录
2015-6-27
QQ
 楼主| 发表于 2015-6-27 09:33 | 显示全部楼层
有人吗大家帮分析下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
19
主题
3
积分
77
在线时间
12 小时
注册时间
2015-6-12
最后登录
2016-8-8
发表于 2015-6-29 10:25 | 显示全部楼层
先测电压是否正常,根据你所说现象有可能是压缩机过热保护,外机散热不良或缺氟都会造成压缩机过热,你查一下外风机启动电容是否正常,如果正常再测系统压力,根据经验基本上是风机电容坏。希望我的回答对你有所帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
317
主题
8
积分
430
在线时间
230 小时
注册时间
2014-3-21
最后登录
2020-9-29
发表于 2015-6-29 21:26 | 显示全部楼层
可能是变频空调  R410A制冷剂 接头和R22不一样