10月7号又接到用户报修电话,说要维修蒸包炉,用户是写字楼地下小吃店。到了那儿一看,没人,给用户打电话,用户说,你自己合闸修就行了。我刚一合闸,还没等闸刀合上,就听外面总控制箱砰砰两声巨响,我知道坏事了,380V短路跳闸了。我瞅瞅四周没人,就走了(谁知周围有8个监控,后来才知道),只好打电话给用户说跳闸了,明天再来维修。回来我一晚上都没睡好,害怕物业找我赔偿损失,那两声巨响,肯定有东西烧坏,不是电度表也是总空气开关。。。第二天我磨磨蹭蹭的等用户电话,用户一直催我,用户在电话里一再强调:不是我的错,的确是机器出了故障,与我无关。。。我才去维修。打开两头外壳,看见中性线已经烧断,更换电线,再合闸,还是砰的跳闸。用户这才跟我讲了实话:这台机器原来是220供电的,由于线路改造,改成380的。。。我有的不悦,改线路你不跟我说??我再次检测加热管,这才发现,全部改成星形接法了,接线也正确,到底哪儿出了问题导致380短路的呢?拆下交流接触器 ,终于发现一个端子有烧熔,但量阻值都为0,为保险起见,先更换交流接触器。我又出去买了一个,回来就赶上饭点了,用户又给做的黄墩鸡面条,吃完以后赶紧给安装上,这次小心翼翼的合闸,总是空开没跳,用户开始试机,蒸了一部分锅贴,一切正常。我长长的舒了一口气,总算维修结束了。用户说:外面的电表都打落在地下。。。可见当时的威力有多大。。。临走用户为了补救,给了我4斤多锅贴,收了100元。
|
|