家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 3871|回复: 18

第一次修冰柜,各位师傅多指导

[复制链接]

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
198
主题
19
积分
1639
在线时间
1647 小时
注册时间
2009-8-13
最后登录
2020-10-14
发表于 2014-6-6 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台冰柜制冷效果一直不好,最近停机一天再开机,效果很差了,怀疑冰堵或脏堵,决定换过滤器,加R12试试。
QQ图片20140606152022.jpg
QQ图片20140606152046.jpg
QQ图片20140606152057.jpg

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
110
主题
18
积分
491
在线时间
73 小时
注册时间
2012-5-2
最后登录
2017-1-11
发表于 2014-6-6 19:45 | 显示全部楼层
150450 发表于 2014-6-6 15:36
现在抽真空,负压两小时了,还没发现漏。

负压捡漏?这倒新鲜,且2小时?对于高压捡漏还需数小时,您的负压捡漏应该不可行,还是断开分段打压捡漏确保准确判断。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
198
主题
19
积分
1639
在线时间
1647 小时
注册时间
2009-8-13
最后登录
2020-10-14
 楼主| 发表于 2014-6-6 15:36 | 显示全部楼层
现在抽真空,负压两小时了,还没发现漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
198
主题
19
积分
1639
在线时间
1647 小时
注册时间
2009-8-13
最后登录
2020-10-14
 楼主| 发表于 2014-6-6 15:48 | 显示全部楼层
抽了半小时

抽了半小时

抽了半小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
198
主题
19
积分
1639
在线时间
1647 小时
注册时间
2009-8-13
最后登录
2020-10-14
 楼主| 发表于 2014-6-6 18:52 | 显示全部楼层
温控在冷藏位置,开了两小时,自动停机,上面结了一层霜,以后继续观察制冷效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
868
主题
45
积分
2790
在线时间
458 小时
注册时间
2012-8-25
最后登录
2016-8-27
发表于 2014-6-6 20:41 | 显示全部楼层
负压检漏,没用过,不知可否准确,一般都是使用高压检漏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
198
主题
19
积分
1639
在线时间
1647 小时
注册时间
2009-8-13
最后登录
2020-10-14
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:54 | 显示全部楼层
回复各位,以前没修过制冷,这次是自家冰柜坏了,边学边干,也没有高压检漏设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
1355
主题
5
积分
4203
在线时间
338 小时
注册时间
2012-7-23
最后登录
2016-6-24

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2014-6-6 22:00 | 显示全部楼层
负压检漏不靠谱,还是按照上面几位师傅说的从新来过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2014-6-6 23:21 | 显示全部楼层
大家都在指导你,用心去学啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
2128
主题
26
积分
5525
在线时间
1000 小时
注册时间
2013-3-18
最后登录
2019-11-29

常驻会员

发表于 2014-6-7 16:03 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
406
主题
77
积分
5126
在线时间
1034 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2018-2-21

热心会员常驻会员

发表于 2014-6-7 18:48 | 显示全部楼层
别焊赌
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
110
主题
5
积分
278
在线时间
30 小时
注册时间
2014-3-30
最后登录
2014-10-2
发表于 2014-6-7 20:08 | 显示全部楼层
精神可嘉,
好好学习,天天向上
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
211
主题
12
积分
391
在线时间
228 小时
注册时间
2013-4-18
最后登录
2018-9-15
QQ
发表于 2014-6-7 22:32 | 显示全部楼层
负压的概念是什么?低于大气压力时才表负压,也就是说在一个密封的容器里把空气或者其它的气体抽干净时才叫负压。在负压的情况下容器是具备吸力条件的,在这样的情况下检漏会把检漏液吸到容器内反而造成冰堵,不可取
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
209
主题
18
积分
1352
在线时间
175 小时
注册时间
2011-6-24
最后登录
2017-3-31

杰出贡献勋章

发表于 2014-6-8 21:18 | 显示全部楼层
看你那接头焊的,只怕会堵啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
198
主题
19
积分
1639
在线时间
1647 小时
注册时间
2009-8-13
最后登录
2020-10-14
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:57 | 显示全部楼层
没有堵,这几天自动开停机,制冷效果很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
19
主题
0
积分
76
在线时间
90 小时
注册时间
2013-2-25
最后登录
2023-4-1
QQ
发表于 2014-10-29 00:02 | 显示全部楼层
制冷效果很好,钱到手了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
66
主题
0
积分
162
在线时间
49 小时
注册时间
2014-8-25
最后登录
2015-10-24
发表于 2015-4-4 22:20 | 显示全部楼层
应该是高,低压检漏
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
810
主题
25
积分
1495
在线时间
341 小时
注册时间
2013-11-24
最后登录
2023-2-25
发表于 2015-7-22 23:29 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
1598
主题
102
积分
3299
在线时间
777 小时
注册时间
2013-12-18
最后登录
2023-5-15

常驻会员

QQ
发表于 2016-5-9 21:32 | 显示全部楼层
负压检漏不靠谱,还是按照上面几位师傅说的从新来过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册