今天,厂里一台45KW西门子变频器MM440 6SE7031-0EE61,一启动电机就出现F0002(过电压)报警,变频器保护自锁。
      我想应该是380V三相电源整流后的直流电源回路电压偏高,会不会交流电源高、?检查380V三相电源正常,检查整流后直流电压560V,属正常范围。难道是电容器有问题,检查四个大电容器也正常,难道是电压监测电路或CPU出错,造成F0002误报警。打开主板,发现电压检测电路有一插脚有电腐蚀的水痕,处理好,上电试机,一启动还是出现F0002(过电压)报警。再检查其他元件,未发现异常。难道真的是CPU出错。
     真到了山穷水尽境地。会不会电机有问题呢,检测电机对地绝缘有100MΩ,正常啊!不行,既然检查主板没问题,那么换一台电机试试看,说做就做,换电机,修改好变频器对应参数,启动,一切正常。我真是丈二和尚摸不着头脑。重新检查电机线缆和电机,发现电机三相绕组,有两相绕组之间绝缘为0MΩ,电机已经烧了。
     真搞不懂,变频器怎么会报F0002过电压故障,而不是报F0001过电流故障呢,建议厂家在使用说明书里增加:F0002过电压报警,有可能是电机故障。另外,检查电机烧不烧不要绝对相信对地绝缘,还要检查三相绕组的相间绝缘。虽然过程有些曲折,但终究是拿下这次检修了。希望把这次西门子出现报F0002过电压故障,其实是电机故障。推广给大家,维护时可少走弯路!OK就这样了!