家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1559|回复: 7

[求助] 格兰仕KFR-25GW/G1-2空调外机故障

[复制链接]

初级维修师

Rank: 4

回帖
33
主题
7
积分
124
在线时间
27 小时
注册时间
2005-7-10
最后登录
2020-4-26
QQ
发表于 2013-8-7 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调开机20~30分钟自动停机,测外机管温传感器,从开机时2V降到1.8V,说明冷凝器温度升高空调停机保护,这时绿灯(运转)、黄灯(定时)同时闪烁,查故障代码为“空调外机故障”。该空调风扇、压缩机电容容量均正常,感觉空调工作时送出的风不是很凉。请大侠们指点故障原因和排除方法,谢谢!

中级会员

Rank: 2

回帖
41
主题
7
积分
153
在线时间
65 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2014-6-17
QQ
发表于 2013-8-7 11:57 | 显示全部楼层
  是不是室外太机脏啦 散热不好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
89
主题
38
积分
527
在线时间
28 小时
注册时间
2005-1-27
最后登录
2013-12-6
发表于 2013-8-7 13:02 | 显示全部楼层
没有修过这个,我帮你顶起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

工程师

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
1525
主题
361
积分
18251
在线时间
3868 小时
注册时间
2005-1-27
最后登录
2024-1-3

热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

QQ
发表于 2013-8-7 13:06 | 显示全部楼层
“从开机时2V降到1.8V,说明冷凝器温度升高空调停机保护 ”,这是什么依据?
回复 支持 反对

使用道具 举报

VIP会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
3988
主题
5
积分
6107
在线时间
1487 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2016-7-29

互助达人在线王勋章热心会员常驻会员

发表于 2013-8-7 14:28 | 显示全部楼层
这是机器缺 ‘药水’ 的故障现象。{:soso_e133:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

空调、工业电器维修!

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
135
主题
24
积分
1078
在线时间
349 小时
注册时间
2013-8-7
最后登录
2024-4-28

版主勋章常驻会员新人进步

发表于 2013-8-7 14:42 | 显示全部楼层
我想知道:楼主机器的电流|压力是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1528
主题
51
积分
138507
在线时间
1973 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2024-3-29

热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章

发表于 2013-8-7 15:40 | 显示全部楼层
监测电流、压力,判断到底是哪方面的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
33
主题
7
积分
124
在线时间
27 小时
注册时间
2005-7-10
最后登录
2020-4-26
QQ
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:46 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2013-8-7 13:06
“从开机时2V降到1.8V,说明冷凝器温度升高空调停机保护 ”,这是什么依据?

感谢超级版主的质疑,使我重新校对电路解决了难题。
该空调内机管温传感器损坏,因不知道原传感器阻值换了一只10K的,结果出现红、黄灯闪烁,将主板拆下查看发觉这个传感器应为5K,换成5K传感器安装主板时错把内、外机管温传感器插座调换了位置,发生了绿、黄灯闪烁停机保护现象。在重新校对电路时发现了问题,纠正后空调工作正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-6-5 17:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表