经看,外机风机和压机启动正常,接上压力表压力为0.6MPA,开制热表针一点都不动,仍在0.6MPA,关机开制冷也仍然为0.6MPA不动,我想原因有2,一个是四通阀里面串气,导致压力不变,另一种原因是压缩机排气导致压力一点不变,我头一次遇到这种情况,请朋友们帮我看看,先谢了。

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1799
主题
176
积分
12143
在线时间
3141 小时
注册时间
2012-10-18
最后登录
2018-4-19

热心会员常驻会员乐于助人勋章

QQ
发表于 2012-12-22 22:49 | 显示全部楼层
量一下电流看,压机是否真启动了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4695
主题
1216
积分
28415
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2012-12-22 22:55 | 显示全部楼层
你这现象就是压机假启动,不管是制热还是制冷压力表不动是不正常的,楼上说的很多,检测电流是最直接的,四通阀串气表压力也该有个升降的动作,是不是卡下电流就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
691
主题
3
积分
1803
在线时间
265 小时
注册时间
2009-12-12
最后登录
2016-9-19
QQ
发表于 2012-12-22 23:02 | 显示全部楼层
同意楼上所说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
78
主题
119
积分
1356
在线时间
206 小时
注册时间
2012-9-23
最后登录
2023-3-22

常驻会员

 楼主| 发表于 2012-12-23 07:41 | 显示全部楼层
整机电流2.8A,压机是启动了,高压管热的,但没那么热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
390
主题
22
积分
1205
在线时间
193 小时
注册时间
2011-12-3
最后登录
2017-2-7
发表于 2012-12-23 10:37 | 显示全部楼层
那就加F看下电流是否上升昨天修一台也是一样的 电流只有2.6A,管有一点点热,加F就好啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
78
主题
119
积分
1356
在线时间
206 小时
注册时间
2012-9-23
最后登录
2023-3-22

常驻会员

 楼主| 发表于 2012-12-25 17:37 | 显示全部楼层
空调修好了,是压缩机光转不排气,换后定量加氟制热非常好,谢谢大家。