开机几十分钟后停机,室内机显视频出现U7,拔掉电源重新插上,几十分钟后停机又出现U7,是哪出了问题?请多多指点

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1799
主题
176
积分
12173
在线时间
3141 小时
注册时间
2012-10-18
最后登录
2018-4-19

热心会员常驻会员乐于助人勋章

QQ
发表于 2012-10-26 12:27 | 显示全部楼层
看看那几个温度传感器有没问题,有四通阀的检查一下连线,一般都是老鼠在帮忙{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

小老头瞎弄弄

Rank: 8Rank: 8

回帖
218
主题
26
积分
1262
在线时间
119 小时
注册时间
2009-5-8
最后登录
2015-4-9
发表于 2012-10-26 12:44 | 显示全部楼层
格力谦者还是新机,应该在保修期内,不知道现在是制冷还是制热工况,建议检查系统压力、整机工作情况、温度传感器等内容,你给出的数据不多,只能提供个常规思路了;还有2楼的说法也有很大可能。{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1338
主题
69
积分
2353
在线时间
209 小时
注册时间
2008-7-7
最后登录
2014-1-10

热心会员常驻会员

发表于 2012-10-27 18:29 | 显示全部楼层
四通阀换向故障  看看连线  测一下压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
30
主题
20
积分
336
在线时间
41 小时
注册时间
2012-9-5
最后登录
2013-9-24

推广活动勋章

发表于 2012-10-28 22:41 | 显示全部楼层
路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
337
主题
28
积分
913
在线时间
109 小时
注册时间
2012-10-3
最后登录
2013-7-26

推广活动勋章

QQ
发表于 2012-10-29 07:45 | 显示全部楼层
路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2012-10-29 08:57 | 显示全部楼层
路过学习{:soso_e160:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
61
主题
39
积分
366
在线时间
52 小时
注册时间
2009-5-6
最后登录
2015-3-26
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:00 | 显示全部楼层
是室内管温传感器变值所致.多谢各位帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
78
主题
8
积分
748
在线时间
165 小时
注册时间
2012-9-27
最后登录
2014-6-28
发表于 2013-5-12 11:20 | 显示全部楼层
谦者是格力中的垃圾,是格力的一代变频机,非常垃圾,故障有点多
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
288
主题
0
积分
637
在线时间
149 小时
注册时间
2014-5-3
最后登录
2017-6-28
发表于 2014-12-1 17:05 | 显示全部楼层
  变频本来就是垃圾机.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-6-7 22:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表