今天修了台格力5匹机换储夜灌,换好后加雪种(R22)怎么加也不到5个压(管路20米左右),测高压压力很高表读数都尽了,回气管全部结霜,电流不高,制冷效果还可以。这是怎么回事
DSC01573.jpg
DSC01588.jpg
DSC01589.jpg
DSC01593.jpg
DSC01592.jpg

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1885
主题
153
积分
10985
在线时间
1090 小时
注册时间
2009-9-11
最后登录
2017-7-30

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章

发表于 2012-8-7 23:24 | 显示全部楼层
有没有焊堵呢   (不是完全堵  也就是说管孔变细   我见过有的师傅是加温脱开管头  再加温塞进去再补焊)

另外就是瓶内压力不够   我说的不是完全对   参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
77
主题
18
积分
868
在线时间
0 小时
注册时间
2012-6-6
最后登录
2012-8-24
QQ
 楼主| 发表于 2012-8-7 23:33 | 显示全部楼层
佳盈维修 发表于 2012-8-7 23:24
有没有焊堵呢   (不是完全堵  也就是说管孔变细   我见过有的师傅是加温脱开管头  再加温塞进去再补焊)
...

我就焊储液罐2个接口,凭经验觉得应该不会堵。就是不知道以前装机有无问题,那个灌破了好长时间了,我换上好抽真空了马上加F…
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
994
主题
146
积分
5108
在线时间
1340 小时
注册时间
2011-6-22
最后登录
2024-5-17

热心会员常驻会员推广活动勋章

发表于 2012-8-8 07:46 | 显示全部楼层
有堵的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43969
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2024-5-2

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2012-8-8 13:56 | 显示全部楼层
有微堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
252
主题
25
积分
1200
在线时间
272 小时
注册时间
2011-8-16
最后登录
2022-12-25
发表于 2012-8-8 19:25 | 显示全部楼层
应该是微堵或管道有问题,清理一下管道重新抽空加R22。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
58
主题
1
积分
300
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-9
最后登录
2012-9-17
QQ
发表于 2012-8-9 10:00 | 显示全部楼层
管路过长,引起的压力损耗,制冷剂质量差,回气管有折弯的地方。查看管路温差,判断二次节流之部位
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2012-8-9 22:06 | 显示全部楼层
有堵的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1338
主题
69
积分
2353
在线时间
209 小时
注册时间
2008-7-7
最后登录
2014-1-10

热心会员常驻会员

发表于 2012-8-10 21:29 | 显示全部楼层
气温有多少啊????????为什么非得加到5个压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
19
主题
0
积分
99
在线时间
2 小时
注册时间
2012-8-11
最后登录
2017-9-26
发表于 2012-8-11 05:47 | 显示全部楼层
我的1p是储液罐结霜.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
26
主题
1
积分
87
在线时间
3 小时
注册时间
2012-9-13
最后登录
2012-9-29
QQ
发表于 2012-9-18 09:24 | 显示全部楼层
同意7楼的说法{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
337
主题
28
积分
913
在线时间
109 小时
注册时间
2012-10-3
最后登录
2013-7-26

推广活动勋章

QQ
发表于 2012-10-29 12:04 | 显示全部楼层
有堵的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
599
主题
163
积分
10421
在线时间
292 小时
注册时间
2008-9-18
最后登录
2014-4-26

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章

QQ
发表于 2012-10-29 19:37 | 显示全部楼层
换新的R22B吧制冷剂时间长了效果不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
102
主题
11
积分
404
在线时间
83 小时
注册时间
2012-10-19
最后登录
2017-5-23
发表于 2012-10-31 10:06 | 显示全部楼层
看管子有没憋。。。。。。