家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1411|回复: 6

[求助] 变频空调机安装问题?.......

[复制链接]

初级维修师

Rank: 4

回帖
336
主题
25
积分
1219
在线时间
62 小时
注册时间
2012-6-12
最后登录
2015-1-16
QQ
发表于 2012-8-1 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
          最近在市场上了解了一下有关变频空调机.有一样不明白.为何变频空调机在安装时(室内机装好后)要抽真空?抽完真空后才再打开阀门.不同于一般分体空调安装方法.

         原因何在?请指朋友们.
         

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1842
主题
142
积分
8017
在线时间
3409 小时
注册时间
2008-2-21
最后登录
2023-9-18

杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2012-8-1 17:42 | 显示全部楼层
问的不确切。应该是指410的。410制冷剂是混合制冷剂,靠放气排空的话,剩下的就不是410了。所以会影响效果的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
336
主题
25
积分
1219
在线时间
62 小时
注册时间
2012-6-12
最后登录
2015-1-16
QQ
 楼主| 发表于 2012-8-1 20:52 | 显示全部楼层
lanlan 发表于 2012-8-1 17:42
问的不确切。应该是指410的。410制冷剂是混合制冷剂,靠放气排空的话,剩下的就不是410了。所以会影响效果的 ...

    原来如此.学习了.多谢二楼解释.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

上维家电维修

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
646
主题
101
积分
3553
在线时间
91 小时
注册时间
2007-10-20
最后登录
2024-2-20

推广活动勋章

QQ
发表于 2012-8-2 19:26 | 显示全部楼层
lanlan 发表于 2012-8-1 17:42
问的不确切。应该是指410的。410制冷剂是混合制冷剂,靠放气排空的话,剩下的就不是410了。所以会影响效果的 ...

学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
157
主题
19
积分
1743
在线时间
93 小时
注册时间
2011-9-18
最后登录
2020-11-10

乐于助人勋章

发表于 2012-8-20 22:46 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
58
主题
1
积分
300
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-9
最后登录
2012-9-17
QQ
发表于 2012-8-21 08:26 | 显示全部楼层
变频机在外机上有电子节流阀,停机后,处于关闭状态,如新装机,开阀门,可能是氟的流量过小或无流量,造成系统有空气.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
336
主题
25
积分
1219
在线时间
62 小时
注册时间
2012-6-12
最后登录
2015-1-16
QQ
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2012-8-21 08:26
变频机在外机上有电子节流阀,停机后,处于关闭状态,如新装机,开阀门,可能是氟的流量过小或无流量,造成系统有 ...

多谢.学习了.
回复 支持 反对

使用道具 举报