发表于 2012-7-22 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装了一台长虹1.5P旧空调开机一会又停机,停了一会又(停压缩机,撒热风扇不停,室内风扇不停)。会是冰堵吗?如果是冰堵了没氮气的情况下用什么办法最简单?很急,谢谢!

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1519
主题
16
积分
3899
在线时间
971 小时
注册时间
2011-12-4
最后登录
2017-4-14

热心会员常驻会员

发表于 2012-7-23 00:55 | 显示全部楼层
接压力表看停机是否回压就应该知道,压力是否过高或者很低压缩机热保护自动停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
77
主题
18
积分
868
在线时间
0 小时
注册时间
2012-6-6
最后登录
2012-8-24
QQ
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:18 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-7-23 00:55
接压力表看停机是否回压就应该知道,压力是否过高或者很低压缩机热保护自动停机

运行时5-6,停机了很高压力表都到顶了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2012-7-23 08:43 | 显示全部楼层
查外机压缩机电容是否够容量,风机是否散热正常,还有工作电压正常吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43969
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2024-5-2

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2012-7-23 10:02 | 显示全部楼层
除楼上所说外,再看看外机是否太脏影响散热 、压机顶上的热保护器是否良好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1519
主题
16
积分
3899
在线时间
971 小时
注册时间
2011-12-4
最后登录
2017-4-14

热心会员常驻会员

发表于 2012-7-23 23:53 | 显示全部楼层
机器工作时的压力4~5个压力,不能高过这个范围,如果高于这个范围就属于压力过大,停机后压缩机有时也无法启动,故障应该是压力过大引起,停机后的平均压力为15个左右,室外温度不一样压力有所差异
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
77
主题
18
积分
868
在线时间
0 小时
注册时间
2012-6-6
最后登录
2012-8-24
QQ
 楼主| 发表于 2012-7-24 11:36 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2012-7-23 10:02
除楼上所说外,再看看外机是否太脏影响散热 、压机顶上的热保护器是否良好。

机很干净,6个压力,始终都是停机,高低压管路没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
77
主题
18
积分
868
在线时间
0 小时
注册时间
2012-6-6
最后登录
2012-8-24
QQ
 楼主| 发表于 2012-7-24 11:37 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-7-23 23:53
机器工作时的压力4~5个压力,不能高过这个范围,如果高于这个范围就属于压力过大,停机后压缩机有时也无法启 ...

嗯,谢谢      
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
469
主题
31
积分
2390
在线时间
881 小时
注册时间
2011-11-29
最后登录
2020-10-25
发表于 2012-7-24 15:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
32
主题
0
积分
98
在线时间
60 小时
注册时间
2014-4-16
最后登录
2017-6-22
发表于 2014-4-25 08:08 | 显示全部楼层

接压力表看停机是否回压就应该知道,压力是否过高或者很低压缩机热保护自动停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
31
主题
1
积分
93
在线时间
26 小时
注册时间
2012-9-9
最后登录
2016-9-22
发表于 2014-4-25 20:37 | 显示全部楼层
注意看管路压力是否过高或过低,另外还可以用钳形表查一下电流是否正常