今天给一台老空调加氟,下午2点钟左右。一点一点的加。压力表0.3,电流表3.8A。过一会接着加,压力表0.4,电流表超出了铭牌上的额定电流4A电流表上4.2关表阀,突然电流狂长7.2A,接下来就热保护了。接表的时候排空表是负压没注意到。拧开了加氟管镙丝,可能里面进了空气。造成了冰堵。停了2小时以后,打开空调查电流表2.6A压力表0.3,接着打开阀门一点一点的加,电流表4.2A压力表4.5就不敢加了。只是三通阀上面还有少量的霜化不完。应该还是有一点缺氟,但是电流已经超高,请问是压机有故障,还是电容效果下降了?还是另有原因?(这台机子以前是冷热交换的,现在改成只制冷,风机和压机用的是一条电源线)
{:soso_e127:} 风机也转。风机的电容是哪个1.5UF的吧。容量变的小了点,现在是1.1UF,现在运行老是出热保护。都不怎么启动,25UF电容值没变.空调是大1P的。是高压管小阀结霜。
|
|