发表于 2010-7-12 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台旧还信5匹空调,装好后试机,压缩机声音很大,测低压5KG,正常,但里面不冷,外机也不热,疑压机坏了,更换了大金5匹压机,抽空加液,机器一开起来,有很大的气流声,低压控制在了5KG,还是不制冷,仔细听,气流声是从油气分离器里发出来的,但也不至于影响制冷啊,摸压机排气管,发烫,吸气管也烫,现在确定不了是分离器坏了还是四通阀坏,要不就是有堵,从外机高压管冲气到内机循环,机器没堵,现在维修陷入了困境,请大师们指教下,谢谢
振荣家电,服务第一

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
683
主题
6
积分
6316
在线时间
849 小时
注册时间
2010-2-3
最后登录
2020-9-8

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2010-7-12 09:18 | 显示全部楼层
四通阀:):):)
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
308
主题
4
积分
2541
在线时间
484 小时
注册时间
2010-7-7
最后登录
2016-8-8

热心会员常驻会员

发表于 2010-7-12 15:03 | 显示全部楼层
四通阀窜气了,不是堵,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
109
主题
32
积分
323
在线时间
16 小时
注册时间
2006-12-8
最后登录
2011-9-11
 楼主| 发表于 2010-7-13 07:45 | 显示全部楼层
照理四通阀串气的话,我接通四通阀是不会转换的啊,而且转换后吸气管的压力也会升到11KG多的啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
109
主题
32
积分
323
在线时间
16 小时
注册时间
2006-12-8
最后登录
2011-9-11
 楼主| 发表于 2010-7-15 10:33 | 显示全部楼层
谢谢大家,该机已经修好了,是四通阀串气,换了就好了