LG柜机 制热无风,室内机的管道都发烫了风扇都不转,制冷正常,换管温没有解决故障,将管温从温度测试的管道拔出后,开机就送风,且制热功能和制热效果都好,谁遇见过这个情况,废话的就不要发表意见了哈

初级维修师

好小王子

Rank: 4

回帖
498
主题
16
积分
1376
在线时间
268 小时
注册时间
2007-6-26
最后登录
2016-2-20

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2009-12-14 10:35 | 显示全部楼层
换管温先。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
599
主题
163
积分
10421
在线时间
292 小时
注册时间
2008-9-18
最后登录
2014-4-26

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章

QQ
发表于 2009-12-14 11:36 | 显示全部楼层
回复 1# 教官


    看看管温管的阻值是多少不能超过18K