家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 754|回复: 0

[分享] 空调系统故障运行参数比想知道的,制冷时工作状态下的参数(R22制冷剂)

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2019-8-17 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   
夏天来了,空调出现的故障率很高,所以家电维修同行必须掌握相关的维修知识。。

在维修空调器前, 首要搞清楚空调器的维修参数如电流,压力 [高压压力低压压力],电压,变频机器要测试压缩机的运行频率, 出风口温度等等,这样才能准确分析及发现故障。下面具体进行介绍。


90cd9250d7c414f9ffe6bccaf8f96556.jpg

一、制冷时工作状态下的参数(R22制冷剂)

1. 制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2 之间

2. 制冷系统的正常高压在16-19kgf/cm2 之间

3. 空调器的出风口温度应为12-15C 之间

4. 进出风口的温差应大于8C

5. 停机时室外温度为 38C时的平衡压力为 10kgf/cm2 左右

[以上参数与室内外的环境温度有关在检修时应具体分析]

6. 全封闭往复活塞式压缩机外壳温度在 50C左右.

7. 全封闭往复涡旋式压缩机外壳温度在 60C左右.

8. 全封闭活塞旋转式压缩机外壳温度在 50C左右.

9. 低压管温度一般在 15C左右, 正常时低压管应结露但不能结霜, 如结霜说明系统缺氟或堵塞.

10. 排气管温度一般在 80-90C 之间. 如温度过低, 说明系统缺氟或堵塞, 如温度过高, 则说明系统内有空气或压缩机机械故障.


11. 可根据吸气管结露情况添加氟利昂, 氟利昂未加够时吸气管可出现结霜现象,当压缩机吸气管上半部结霜时说明此时加氟量适中.

12. 风扇电机外壳温度一般不超过 60C.

13. 空调器运转一小时后室内排水管应排水.

14. 在室内或室外机能听到毛细管中制冷剂的流动声, 如听不到流动声说明制冷系统有问题。

二、制热工作状态下的参数

1. 制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2 之间.

2. 冬季制热时,制冷系统的正常高压在15~22kgf/cm2之间.

3. 冬季制热时,当环境温度应为10'时系统平衡压力应为6kgf/cm2 左右。

4。冬季制热时,当环境温度过低室外散热器会出现结霜现象。

5。冬季加氟时,制冷系统底压以不超过3。5kgf/cm2 为合适。

6。冬季制热时,热泵型空调器出风口温度应在35~42’C之间,进出风口温度差应大于15‘C[以上参数与室内外的环境温度有关在检修时应具体分析]

7。冬季制热时,电热型空调器出风口温度应在30~45’C之间,进出风口温度差应大于15‘C以上。

8。冬季制热时,压缩机外壳温度应比制冷状态下底10。C左右。

9。冬季制热时,当空调器处于除霜状态,压缩机正常运转,室内外风扇电机应停止运行。对变频空调设计有不停机除霜功能,

10。冬季加氟时,应将空调器置于制冷状态下,最好采用定量加注,如条件不允许,可通过测量系统高压来加氟,其高压一般不超过20kgf/cm2 为合适。

11。冬季制热时,当环境温度低于-5‘C,空调器制热效果将明显降底,且室外机还会出现结霜现象。

12。制热运行时,单向阀两端不应有温度差,如两端温度差说明其内漏。

13。空调器处于除霜状态时,换向阀断电,此时室外机会发出一气流声;如换向阀线圈断则无此气流声, 说明换向阀有故障。

14 冬季制热时如室外环境温度较高,会出现室外机排水现象。
三、排气压力升高的原因

制冷系统排气压力与冷凝温度相对应, 而排气压力与其冷却介质的流量和温度有很大关系, 同时还与压缩机效率以及冷负荷量有关。

(1)制冷状态下排气压力升高的原因

1 制冷中有空气或制冷剂过多

2 室外风扇电机转速低或不运转

3 室外温度或扇热器过脏

4 电子膨胀阀开启度过小

5一拖二空调器室内单机不工作

6 制冷系统内半堵塞。(脏堵、 冰堵、 油堵、角阀未开全)

(2)制热状态下排气压力升高的原因

1 制冷系统中有空气或制冷剂过多

2 室内散热器或过滤网堵塞

3 室内温度高或过滤网堵塞

4 室内风扇电机转速低或不运转

5 室内风扇电机机械故障风叶卡死

6 电子膨胀阀开启度过小

7 系统内部半堵塞。(即脏堵、 冰堵、 油堵、角阀未开全)

四、 排气压力降低的原因

1)、制冷系统排气压力降低的原因:

1 制冷系统缺氟

2 室内风扇电机转速低或不运转

3 压缩机排气效率降低

4 四通换向阀或电磁旁通阀泄漏

5 制冷系统堵塞或室外机底压阀没打开

6 变频压缩机不升频率

2)制热状态下排气压力降低的原因:

1 四通换向阀内部泄漏;

2 单向阀内漏或辅助毛细管堵塞

3 制冷系统缺氟

4 室外环境温度过低

5 室外机不除霜或除霜不净

6 室外机散热器过赃

7 压缩机排气效率降低

8 室外风扇电机转速低或不运转

9 变频压缩机不升频率

五、吸气压力升高的原因

制冷系统吸气压力与蒸发器温度相对应, 实际上吸气压力于排气温度也相对应.即吸气压力高,排气压力也相对提高,反之则底

(1) 制冷系统下吸气压力升高的原因如下:

1 电子膨胀阀开启过大.

2 室外环境温度过高

3 系统中有空气或氟过量

4 室外风扇电机转速过低或不运转

5 室外机散热器过赃

6 压缩机吸排气效率降低

(2) 制冷系统下吸气压力升高的原因如下:

1 室内散热器或过滤网过赃

2 室内风扇电机不转或停转

3 四通换向阀内部泄漏

4 室外环境温度过高

5 电子膨胀阀开启过大

6 系统中有空气或氟过量

7 压缩机吸排气效率降低

六、吸气压力降低的原因

(1) 制冷状态下吸气压力降低的原因如下:

1 制冷系统中制冷剂过少

2 压缩机吸排气效率降低

3 室内散热器或过滤网过赃.堵塞

4 室内环境温度过底

5 电子膨胀阀开启过小

6 室内风扇电机转速过低或不运转

7 制冷系统半堵塞(赃堵,冰堵,油堵)

(2) 制热状态下吸气压力降低的原因如下:

1 系统内部堵塞或制冷剂过少

2 压缩机吸排气效率降低

3 电子膨胀阀开启过大.

4 室外环境温度过底

5 室外机不除霜或除霜效果差

6 外机风机不转或散热器过赃

7 外风机转速过低或停转

8 换向阀或旁通阀内部泄漏

七、造成制冷系统温度变化的原因如下:

制冷系统蒸发温度于吸气压力相对应, 冷凝温度于排气压力相对应, 通过分析吸气于排气压力的变化,就等于分析了蒸发温度于冷凝温度的变化

1 系统吸气温度高,吸气压力相应高,

2 系统吸气温度底吸气压力相应底

3 系统流量大,吸气温度底

4 系统流量小,吸气温度高

5 系统毛细管一定, 制冷剂注入量过多, 吸气温度底

6 系统毛细管一定, 制冷剂注入量过少, 吸气温度高

7 系统电子膨胀阀开启过小, 吸气温度底

8 系统电子膨胀阀开启过大, 吸气温度高

9 系统冷凝温度高, 排气压力也相对应高,

10 系统冷凝温度底, 排气压力也相对应底,

八、空调运转一段时间后便

1、制冷或制热效果差,工作电源、运行压力、平衡压力都小于其正常值,长时间运转后动作停机,则是制冷系统缺氟。若是变频空调,运转一段时间后,进入降频运转,直至停机保护,此时,有故障代码显示,代码内容表明压缩机排气温度异常。

2、 机组运转一段时间后,工作电流在正常值的基础上慢慢升高,直到过热或过流保护动作停机,则是室外机热交换器脏污、室外机通风条件差或室外风机不良。

3、工作电流、运转压力始终偏大地且基本稳定,压缩机温升高,过热或过流保护动作停机,则是维修时充氟量过多。

4、 工作电流、低压压力偏低,高压压力偏高,很快过热或高压保护动作而停机,高、低压平衡速度慢,但平衡压力正常,则是管路系统堵塞。

5、工作电流偏大,运行压力正常,有过热或过流保护动作而停机,则是电网电源电压低或线阻大。

6、工作电流、运行压力正常,但运行一段时间停机,则是电控部分不良。若压缩机上无工作电压,则是控制执行元件不良,常是继电器工驱动块不良。





               
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-6-5 05:05

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表