家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 7864|回复: 14

过量充氟会带来空调什么损坏

[复制链接]

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2960
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2021-12-8

版主勋章

QQ
发表于 2006-8-5 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一罐8公斤(有6公斤)氟瓶放一客户家,谁知,他没经我同意,把一瓶F22几乎全部充进自己的柜机里,我放掉一部分后,现在制冷差,43的柜机电流只有2.3A,回气压力在5个气压,过量充氟引起什么损坏呢,会不会是四通筏,高低压串气,请同行朋友帮忙分析.
欢迎加入家电维修群:9091282

论坛贵宾

办公室主任

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
3444
主题
418
积分
30635
在线时间
34 小时
注册时间
2005-1-28
最后登录
2011-10-30

热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章

发表于 2006-8-5 20:00 | 显示全部楼层
过量充氟会损坏压缩机.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
117
主题
27
积分
225
在线时间
0 小时
注册时间
2006-7-21
最后登录
2008-10-8
发表于 2006-8-5 20:42 | 显示全部楼层
一般的来讲,是压机保护,或则是烧掉了,象你说的那样的话,压机没有坏了,四通阀也没坏了,氟还有问题,不是多就是少了.仔细查查吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2960
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2021-12-8

版主勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-8-6 07:39 | 显示全部楼层
但压机的电流很小,远达不到额定电流呀,空调压机的排气压力,一般为多少为正常呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
217
主题
30
积分
573
在线时间
53 小时
注册时间
2005-4-23
最后登录
2013-12-24
发表于 2006-8-6 19:13 | 显示全部楼层
忠刚兄弟:6公斤氟不知他怎样灌进去的?如果保护正常 加氟量超出很多,压机工作不了1分钟就会停机保护,想再多加也加不了,我同意三楼的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸟人 该用户已被删除
发表于 2006-8-7 20:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2960
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2021-12-8

版主勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-8-7 21:52 | 显示全部楼层
这客户本人是修摩托的,线是他直联到外机上的,他加完后,我去时,压机已停了,我起动后,开始放氟,回气压力达十几个,放了一振子才使回气由液态变成气态,回气压力在5个压左右,电流在2个多安正常吗
欢迎加入家电维修群:9091282
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
117
主题
27
积分
225
在线时间
0 小时
注册时间
2006-7-21
最后登录
2008-10-8
发表于 2006-8-7 23:06 | 显示全部楼层
肯定不正常了,你怎么不细心呀 ,如果你修过几台就不会这样了
不好意思了,不是我贬你呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

顾元涛 该用户已被删除
发表于 2006-8-8 01:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
401
主题
22
积分
586
在线时间
25 小时
注册时间
2006-2-11
最后登录
2017-11-4
QQ
发表于 2006-8-8 01:46 | 显示全部楼层
估计压缩可能有问题了!串气~!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
432
主题
47
积分
1605
在线时间
2 小时
注册时间
2006-7-22
最后登录
2018-2-6

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章

发表于 2006-8-8 19:03 | 显示全部楼层
用户自己加的?接管子时排空了吗?把氟统统放掉重新抽空加氟吧!顺便看看空载时电流有多大?2A左右绝对有问题,应该不低于6A吧![em3][em3][em3]
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
260
主题
28
积分
434
在线时间
20 小时
注册时间
2006-7-8
最后登录
2011-11-1
发表于 2006-8-11 09:09 | 显示全部楼层
估计压缩机阀片坏了,压缩机在空转.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
98
主题
65
积分
375
在线时间
5 小时
注册时间
2006-4-27
最后登录
2013-10-28
QQ
发表于 2006-8-11 12:11 | 显示全部楼层
应该是压缩机损坏,四通阀串气可能性大小就看空调使用的年限来大致判断.
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
385
主题
13
积分
447
在线时间
3 小时
注册时间
2005-12-13
最后登录
2013-9-22
QQ
发表于 2006-8-11 12:31 | 显示全部楼层
可能四通阀坏了.串气.还漏
回复 支持 反对

使用道具 举报

中正科技 该用户已被删除
发表于 2006-8-27 16:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽