家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 2115|回复: 7

[讨论] 1.5P空调制冷剂够不够问题

[复制链接]

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
324
主题
44
积分
1483
在线时间
39 小时
注册时间
2012-1-3
最后登录
2013-1-2
发表于 2012-7-30 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5P空调制冷剂够不够问题,如果有R22表可以查查压力,或电流表查查电流。如果没有工具,手摸,看看,听听可不可以知道个差不多?

初级讲师

上维家电维修

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
646
主题
101
积分
3553
在线时间
91 小时
注册时间
2007-10-20
最后登录
2024-2-20

推广活动勋章

QQ
发表于 2012-7-30 20:48 | 显示全部楼层
手摸高压管(细管)和低压管(粗管)应有温差,低压管比高压管稍凉且管外结露;
测内机吸风口和出风口应有8-10度的温差
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
324
主题
44
积分
1483
在线时间
39 小时
注册时间
2012-1-3
最后登录
2013-1-2
 楼主| 发表于 2012-8-1 20:15 | 显示全部楼层
我看有的从分口喷霜,制冷怎么那么好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

上维家电维修

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
646
主题
101
积分
3553
在线时间
91 小时
注册时间
2007-10-20
最后登录
2024-2-20

推广活动勋章

QQ
发表于 2012-8-2 19:39 | 显示全部楼层
那不是制冷效果好,出现这种情况说明这台空调已经出现故障了{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
73
主题
0
积分
180
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-1
最后登录
2012-8-18
发表于 2012-8-8 10:25 | 显示全部楼层
路过,学习,。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
1294
主题
285
积分
8279
在线时间
177 小时
注册时间
2007-1-7
最后登录
2018-12-7

热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章

QQ
发表于 2012-8-8 10:37 | 显示全部楼层
上维 发表于 2012-7-30 20:48
手摸高压管(细管)和低压管(粗管)应有温差,低压管比高压管稍凉且管外结露;
测内机吸风口和出风口应有8 ...

顶一下,说的对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
11
主题
2
积分
57
在线时间
3 小时
注册时间
2010-10-9
最后登录
2012-12-24
发表于 2012-8-8 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
324
主题
44
积分
1483
在线时间
39 小时
注册时间
2012-1-3
最后登录
2013-1-2
 楼主| 发表于 2012-8-9 19:03 | 显示全部楼层
我昨天给一台空调加制冷剂,测的温度是出风口风量开完10度,弱风时8度,进风口28度,电流是6A,1.5P的,压力是0.5,大家说说怎么样?