发表于 2009-8-21 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台1匹福日空调,开机制冷一会儿就停机,一开始是制冷一会儿亮黄灯,换了个管温后,就出现过一会儿就停机,停机后内机风扇在转,很到温度停机,换了窒温电阻还是这样

新手入门

Rank: 1

回帖
25
主题
1
积分
32
在线时间
0 小时
注册时间
2009-8-16
最后登录
2009-8-18
发表于 2009-8-21 21:24 | 显示全部楼层
有没有看外机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
17
主题
0
积分
18
在线时间
0 小时
注册时间
2009-8-23
最后登录
2009-8-24
发表于 2009-8-24 15:34 | 显示全部楼层
别盲目换配件先检查出具体原因再换
回复 支持 反对

使用道具 举报

爱钓鱼 该用户已被删除
发表于 2009-8-25 10:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

小老头瞎弄弄

Rank: 8Rank: 8

回帖
218
主题
26
积分
1262
在线时间
119 小时
注册时间
2009-5-8
最后登录
2015-4-9
发表于 2009-8-25 11:18 | 显示全部楼层
更换的传感器是不是匹配?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2960
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2021-12-8

版主勋章

QQ
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:32 | 显示全部楼层
问题已经解决,是管温换错了,原管温是5K的,换成5K的管温好了