格力GNJ-QF8CG/C全封闭风冷冷凝机组,制冷效果差。
分析检修:上门维修一套格力的高温冷凝机组,制冷效果差,库温拉不低。以为冷凝器翅片脏,使用涤尘药剂清洗后制冷效果更差,询问用户该机子已经多名维修人员作业。观察外凤机转速正常,测量压缩机(型号:ZR94KC)电流为10.7A,比正常电流12.5A小,停机一小时后测量R22冷媒静态压力为9.0kgf/cm2(环境温度32oC),明显比正常压力低,正常压力应该在11.6kgf/cm2(环境温度32oC),通过数据对比确定该机混充了大量的"假冷媒",期间为了查出问题所在,一波三折,走了不少弯路,泄放假冷媒重新抽真空40min,充注正晶冷媒后故障排除。
下面列出不同温度下对应R22冷媒的饱和压力值供大家参考,如表1所示。
购买的冷媒如何知道是否为"假冷媒"呢?首先把压力表接到冷媒钢瓶阀门上进行冷媒压刀检测,对照表1比较环温下对应的饱和压力与实测压力,如果实测压力与对照表在:±2kgf/cm2范围内为"真冷媒",超过此范围的为"假冷媒",尤其在夏季,正值使用冷媒高峰期,一些不法商家经常以次充好。此法能有效检测冷媒的真伪,避免维修时充入假冷媒导致制冷效果差的现象或出现安全隐患。
表1 R22 冷媒饱和压力与温度对应关系表(压力:kgf/cm2; 温度:°C)
|
|