家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1332|回复: 6

[求助] 一台536升冰柜压缩机坏换压缩机后制冷差

[复制链接]

初级维修师

Rank: 4

回帖
122
主题
158
积分
1665
在线时间
292 小时
注册时间
2011-9-26
最后登录
2017-7-12
发表于 2014-6-30 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台536冰柜,用134a制冷剂,压缩机(E1130CZA)坏了,更换了一个QZ142压缩机,加制冷剂12,试机一天温度能得零下7度左右,降不下了,冷凝器在压缩机旁边,有个风扇散热,风扇正常。这是怎么回事,是哪里的原因,如何解决,请高手回复一下,谢谢

初级维修师

Rank: 4

回帖
122
主题
158
积分
1665
在线时间
292 小时
注册时间
2011-9-26
最后登录
2017-7-12
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:41 | 显示全部楼层
好了更换毛细管效果好了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
122
主题
158
积分
1665
在线时间
292 小时
注册时间
2011-9-26
最后登录
2017-7-12
 楼主| 发表于 2014-6-30 18:12 | 显示全部楼层
压缩机打毛细管压力是1.6mp,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
1
主题
0
积分
16
在线时间
5 小时
注册时间
2014-6-30
最后登录
2016-5-7
发表于 2014-6-30 23:27 | 显示全部楼层
制冷剂充够了吗,抽空必须干净


回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1519
主题
16
积分
3899
在线时间
971 小时
注册时间
2011-12-4
最后登录
2017-4-14

热心会员常驻会员

发表于 2014-6-30 23:45 | 显示全部楼层
压缩机的功率与制冷剂不相符引起
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
302
主题
52
积分
3859
在线时间
533 小时
注册时间
2012-5-2
最后登录
2024-3-30
发表于 2014-7-1 09:38 | 显示全部楼层
换大扇叶风扇散热不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
122
主题
158
积分
1665
在线时间
292 小时
注册时间
2011-9-26
最后登录
2017-7-12
 楼主| 发表于 2014-7-2 13:10 | 显示全部楼层
又窜个冷凝器,制冷还是不行(能到0下9度),加这个冷凝器不热,还是风扇哪一块散热多,加的冷凝器没起多大作用,看来不是散热的问题,压缩机是新的,毛细管是老的要是压缩机142应该可以用536冰柜,打压力在1.6mpa,如果小,打毛细管压力不会高的,这是为什么呢。用的12制冷剂,要是12的压缩机加134a能行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报