家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1621|回复: 7

[已回复] 请问师傅们空调制热不好

[复制链接]

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
538
主题
51
积分
3429
在线时间
314 小时
注册时间
2010-9-23
最后登录
2017-6-6

热心会员常驻会员

发表于 2013-1-20 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天 修美的空调26(1匹)的空调制热不好。电流5A(标5.3A)制热压力为2.0个,原先只有1.5个压力我加到2.0个的,就是内机出风不多热。出风口有40度(在低风速时)。不知道那里的问题
在隔壁有一台一样的空调。电流5A制热压力为2.0个,内机出风口温度有54度。风速自动时
请问这是什么原因。

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43969
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2024-5-2

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2013-1-20 20:23 | 显示全部楼层
看看过滤网有没有堵、室外机是否太脏 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
538
主题
51
积分
3429
在线时间
314 小时
注册时间
2010-9-23
最后登录
2017-6-6

热心会员常驻会员

 楼主| 发表于 2013-1-20 21:02 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2013-1-20 20:23
看看过滤网有没有堵、室外机是否太脏 !

谢谢了    都看过了不脏


回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
538
主题
51
积分
3429
在线时间
314 小时
注册时间
2010-9-23
最后登录
2017-6-6

热心会员常驻会员

 楼主| 发表于 2013-1-20 21:04 | 显示全部楼层
有知道是什么回事的吗……是四通伐的事吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1519
主题
16
积分
3899
在线时间
971 小时
注册时间
2011-12-4
最后登录
2017-4-14

热心会员常驻会员

发表于 2013-1-20 21:39 | 显示全部楼层
如果其它一切都正常,就是管道内部有空气,有空气制热效果就差一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
245
主题
39
积分
1063
在线时间
230 小时
注册时间
2012-9-2
最后登录
2016-12-1
发表于 2013-1-20 21:42 | 显示全部楼层
雪种过多,内机过脏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
395
主题
24
积分
698
在线时间
70 小时
注册时间
2013-1-18
最后登录
2015-9-9
发表于 2013-1-20 23:44 | 显示全部楼层
你怀疑四通阀喘气呀 你就敲一下看咯 或许是系统压力大 。就是有空气咯  仔细看看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
538
主题
51
积分
3429
在线时间
314 小时
注册时间
2010-9-23
最后登录
2017-6-6

热心会员常驻会员

 楼主| 发表于 2013-1-23 13:52 | 显示全部楼层
我修修看看吧{:soso_e181:}
回复 支持 反对