   华凌23《w》开机制热,外机冷凝器吹出热份风,然后开制冷吹冷风,把四通阀线扯了它还不转向,测过内机管温是8.4 ,换了一个10k管温机子还是老样子,高压低压管都是常温,内机也是一样。

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1528
主题
51
积分
138507
在线时间
1973 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2024-3-29

热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章

发表于 2012-10-3 14:16 | 显示全部楼层
四通阀不接电就处于制冷状态。10K的感温头在二十五度以上阻值再8.4k也属正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
337
主题
28
积分
913
在线时间
109 小时
注册时间
2012-10-3
最后登录
2013-7-26

推广活动勋章

QQ
发表于 2012-10-6 08:22 | 显示全部楼层
有可能是四通阀卡死,不能幻向。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
337
主题
28
积分
913
在线时间
109 小时
注册时间
2012-10-3
最后登录
2013-7-26

推广活动勋章

QQ
发表于 2012-10-8 10:32 | 显示全部楼层
更换四通阀。四通阀不能换向。