248L冰柜盘管后只有上面两根管子结霜

[复制链接]

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
111
主题
1
积分
263
在线时间
48 小时
注册时间
2013-1-7
最后登录
2023-1-25
发表于 2013-1-18 19:22 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}....................
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
395
主题
24
积分
698
在线时间
70 小时
注册时间
2013-1-18
最后登录
2015-9-9
发表于 2013-3-24 21:44 | 显示全部楼层
系统有问题可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4697
主题
1216
积分
28412
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-3-24 22:24 | 显示全部楼层

毛细管选用不当引起的,解决方法:1.找出原机毛细管用原机毛细管
                                                                2.利用压力表法确定毛细管的长度,焊开压机低压管口和工艺管口,只在压机上接上高压口,然后在高压管的另一端也就过滤器端粗口处接上个压力表,关闭阀门,然后在过滤器端的毛细管出接上需要新换的毛细管,毛细管适当选取根据管子内径来选择,先取1.5米左右,然后插上点让压机工作,看表压力是否在1.1-1.2范围内,毛细管长短根据表的压力来剪去,压力过高剪短压力过低加长毛细管,一般都选1.5米左右,根据实际压力剪断或加长

回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
3
主题
1
积分
32
在线时间
4 小时
注册时间
2013-7-24
最后登录
2013-9-19
发表于 2013-9-16 20:17 | 显示全部楼层
先检查雪种是否够,在检查压缩机运行是否正常,之后再来检查判断管路过滤器是否堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
508
主题
58
积分
743
在线时间
516 小时
注册时间
2012-12-27
最后登录
2019-4-8

常驻会员

QQ
发表于 2014-8-8 18:31 | 显示全部楼层
毛细管不匹配