三菱柜机偷着停维修实例。

[复制链接]

新手入门

Rank: 1

回帖
26
主题
2
积分
38
在线时间
0 小时
注册时间
2008-10-27
最后登录
2010-10-7
发表于 2008-11-27 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱空调压机制热偷着停机,次机制热时不定时停机,检查电流和压力基本正常,次机是别人修过的机器,怀疑是电路板的问题,但换一块电路板换是如此,放掉F抽空另加,开机换是如此,怀疑可能是轻微的冰赌、或只是脏赌,首先把F回收到外机。把内机的毛细管总成焊开,用氧焊烧一遍,再把低压阀开一下,用本机内的F倒吹几次,然后再把总成焊好,再用一个大型干燥过滤器接到高压管上,让机器运行几个钟头,再摘下过滤器试机一切正常。