[求助] 海尔变频空调,大约十年机龄,挂式。

[复制链接]

初级会员

Rank: 1

回帖
0
主题
1
积分
18
在线时间
0 小时
注册时间
2022-8-13
最后登录
2022-8-13
发表于 2022-8-13 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求哪位大佬解答下。

海尔变频空调,现在的状况是:开机运行一会儿,就一会儿,不制冷,外机扇叶停止转动。过一会制冷,外机跟着转。反复多次后,直接停机,并且显示F1。

拔掉插头,再插上,可以开机,但如同上述所说,周而复返。

请问这是什么毛病?

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
24
主题
3
积分
3723
在线时间
0 小时
注册时间
2021-7-16
最后登录
2024-6-17
发表于 2022-8-18 09:08 | 显示全部楼层
显示F1是室内环境感温包开路或者感温包接触不良问题。

f1故障原因

1、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作;

2、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏,多为雷击所致;

3、冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响制冷效果;

4、压缩机启动电容的损坏判断与排除;

5、空调电源线(与220V或380V接线)容量不足,引起主机不工作;

6、空调三相供电电源相序错误引起系统不工作。

三、海尔空调f1故障解决方法

1、先检查是否有接触不好的问题;

2、再检查是不是感温包本身有故障问题坏了,请更换相同的感温包;

3、再检查与感温包相关的部件,如室内机主板等,如主板坏了,请更换主板。

4、检查室内感温包和室内主板,如室内感温包损坏,则更换室内感温包;如是室内主板问题,则更换室内主板。
回复 支持 1 反对 0