家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1271|回复: 0

[分享] 实物测绘的三菱 PLC 开关电源板的电路原理图纸

[复制链接]

小编

回帖
47
主题
208
积分
16547
在线时间
162 小时
注册时间
2018-2-26
最后登录
2020-7-4
发表于 2019-4-14 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC 图纸 三菱PLC维修技术之电路图纸.pdf (602.14 KB, 下载次数: 9)
这是据实物测绘的三菱 PLC 开关电源板的电路原理图。有两路(经口隔离,勉强可称之为两路)
24V 输出,主板的 5v 供电即经此压降压取得。电源电路板通过铜针形硬线与主板连接。其中插座
的 5、 6 脚进入主板后经稳压处理成 5V,供主板电源 4、 7 脚供 X 端子的输入控制电源,还可
作为 DC24V 的外控电源,供外接测量仪表,如编码器等取用。"两组电源"经口双向滤波器进行了
隔离,口的作用也同时阻断了从电源内部幅射向外部和从电源外部幅射向内部的高频干扰脉冲,便
系统运行更另稳定。
下面简述一下电路的工作原理:工频 220V 供电经由 PLC 的 L、 N 端子进入电源板, Cl、 C2、
C4 和 Ll 组成双向低通滤波网络, Ll 与口的作用是一样的,双向滤波的好处,是将回路中的高频
分量经磁祸合后,互相抵消,大大增强了滤波效果。供电经两重保险 Fl 和 THl 进入全波整流电
路。 Fl 为过载保护速熔保险丝, THl 为温度保险,当环境温度过高,或元器件发热的影响,到达
THl 的开断阀值时,但电流值并未达到 Fl 熔断的程度,此时 THl 会提前开断,保护 PLC 不会因
温升过高而烧毁。等温度下降后, THl 又能自行恢复接通状态。市电经整流约为 280V 左右的直
流电压,加到开关变压器 TBl 初级的以功率振荡模块 STRG6551 为核心的振荡和稳压电路上。
即使手头无 STRG6551 的电路资料,从电路结构上也较易看出其引脚功能 4、 3 脚为电源供电
1、 2 脚内接功率开关 (MOS)管的源极和漏极, 2 脚同时也提供开关工作电流的负反馈 5 脚为反
馈电压引入。 STRG6551 的功能和常用的开关电源振块 U3 844 是相似的,只不过将开关管也集成
在内罢了。搞明白了这几个引脚的功能,则外围电路的作用就不难分析了。大约可以分成三个回路
来分析。(1)上电起振和供电支路,简称振荡回路 (2)稳压回路(3)保护回路:
先看(1)支路一一振荡回路:上电时, 280V 整流后直流电压经 Rl、 Rll、D5 降压与嵌位在 30V
上,再由 R12 送入 STRG6551 的供电脚 4 脚,提供内部 COMS 开关管的起振电压和电流,从而
形成由 TBl 的初线绕组至开关管源极到 280V 负极的电流通路,继而 TBl 次级绕组 1 中的感生电
流经 R8、D3、 C8 等整流和滤波,作为 STRG6551 的工作电源。
接着看 (2)支路一一稳压回路 TBl 绕组 2 中感生电压(电流),经 D4, CIO 整流与滤波后,作为
PLC 的整机工作电源与输入端子控制电源和输出继电器的电源,此电压的稳定与否,决定了 PLC
的工作性能,故采用了 R9、 IC2、 PCl 输出电压采样电路。 IC2 为 24V 稳压器件,提供采样电
路的电压基准,电压的变化形成了 PCl 光祸器件上输入电流的变化,此变化在光祸输出端经 R4 馈
送入 STRG6551 的 5 脚,由此内部比较放大电路作处理,控制开关管的导通/截止时间,即控制振
荡频率的占空比,依此来达到稳定输出电压的目的。
再看第(3)支路保护回路:内部 MOCS 开关管的工作电流的采样电阻为 R2,当负载异常导致电流剧
增时,此电流/电压变化经 R3 引入 STRG6551 的 5 脚,使输出电压降低,来降低负载电流。当
R2 上压降到达某一阀值时, STRG6551 内部电路断开开关管的驱动电路,使电路停振,实施停电
保护:此电路为负载异常时所实施的电流保护,另有一路输入异常时的电压保护支路,由 R5、
R6、 Rll、Dl 等元件组成,当输入电压异常(高)时,如零线接触不良,致使 220V 上升为 260V 或
更高,以 R5、 R6 分压后,仍到达 Dl 的击穿值, Dl 击穿将此压馈入 STRG6551