话说今天接修一台格力福满园变频挂机 用户反映说开机外机无反应 一会显示E6 之前重新移装空调一次 移装空调之前空调是好的
检查发现 室外机电源板指示灯不亮 室外接线顺序正确 按照惯性思维觉得外机无故障 故障应该为室内机没有给外机供电
拆开内机检查发现内机供给外机的继电器正常 突然发现室内机的接线貌似不对 遂检查发现正常顺序为蓝黑棕的接线端子接线为棕蓝黑 难怪外机没有反应
把内机接线顺序调整为正常顺序后试机正常
此机初次安装时候不知道为什么内机线顺序有变化 移装空调师傅在拆机时没有注意外机接线顺序 按照正常接线顺序接线 导致外机无供电 信号输入端却输入火线 万幸的是外机主板没有烧毁 我在检修时候也是惯性思维导致未检测外机供电 经验主义害死人
|