发表于 2015-11-8 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FGR14/A2-N4风管机制热有时十几分钟有时一个小时出E4故障,(排气温度过高保护)测温度有107℃,各传感器正常,白天出故障是隔几分钟能启动,但是凌晨就启动不了,请教各位高手

论坛贵宾

论坛包青天

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
1488
主题
232
积分
5939
在线时间
432 小时
注册时间
2006-11-13
最后登录
2019-9-17

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章

QQ
发表于 2015-11-9 14:41 | 显示全部楼层
会不会是脏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
95
主题
12
积分
899
在线时间
57 小时
注册时间
2012-6-3
最后登录
2019-5-28
 楼主| 发表于 2015-11-9 21:37 | 显示全部楼层

内机清洗后白天可以连续工作3到4小时,报E4后隔几分钟可以重启又能连续工作3-4小时,晚上12点,用户开机只能用几分钟,抽四通阀测压力,弗有0.35,(外环境温度大概17℃)饱和压力0.7,工作时电流11A左右,测排气传感器处127℃
回复 支持 反对

使用道具 举报

VIP会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
3988
主题
5
积分
6107
在线时间
1487 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2016-7-29

互助达人在线王勋章热心会员常驻会员

发表于 2015-11-20 17:32 | 显示全部楼层
检测主板供电电压是否偏低或者纹波偏大。
回复 支持 反对

使用道具 举报