格力KFR-35W/FNC07-3制冷2小时压缩机停机

[复制链接]

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
495
主题
132
积分
6486
在线时间
752 小时
注册时间
2008-4-14
最后登录
2024-5-6
QQ
发表于 2015-7-20 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力KFR-35W/FNC07-3制冷2小时压缩机停机,制冷期间效果可以,大概2小时左右,不制冷了,外风机还在转,吹的是凉风,压缩机停转,内机显示正常,据用户说没有故障代码出现,不知为啥?还请各位指教!出现故障代码需要操作吗?

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
495
主题
132
积分
6486
在线时间
752 小时
注册时间
2008-4-14
最后登录
2024-5-6
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:19 | 显示全部楼层
此机是11年的变频机,电流昨天测了十几分钟,4.5A左右,压力没测(由于效果不错,再加上用户说没动过的)外机风量也比较大,照理压缩机保护的话应该风扇也会停的呀!还要请各位指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
495
主题
132
积分
6486
在线时间
752 小时
注册时间
2008-4-14
最后登录
2024-5-6
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:40 | 显示全部楼层
今天去看了,原来不是压缩机停转,而是压缩机在转而吸气压力变高,与不转时基本一样高,关机后过一会开机又能正常一会,问用户,用户这时老实交代了,说前一段时间被人把螺丝给弄掉了,R410A跑完了,请人加过,我告诉他可能是人家加的不好,要抽空后重加试试,不行就大毛病了,他同意试试,就给他重加了,结果如何还不知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
257
主题
31
积分
805
在线时间
296 小时
注册时间
2012-11-24
最后登录
2016-6-16
发表于 2015-7-23 16:25 | 显示全部楼层
试试吧