用户报修 空调是装木园堂里的 上电开机不到10分钟显示E4检测压力为0.3添加制冷液至0.4 再次开机30分钟再显示E4。淮安金盛家电维修hajsjdwx.com打开外机盖测量压机排气管温50K 接插件重新插了一遍 ,维修陷入僵局 由于当天比较忙 准备改天换块板子试试 。后来接到用户电话还是显示E4过了4个小时再次来电话 说空调换了个地方已经工作3个多小时了一次都没有跳E4 。淮安海尔空调维修hajsjdwx.com有点想不通 内外机周围并无任何杂物更没有东西挡住出风或者吸风 也没有更换配件

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
826
主题
21
积分
3162
在线时间
641 小时
注册时间
2011-7-7
最后登录
2015-7-10

热心会员常驻会员

发表于 2014-5-5 12:03 | 显示全部楼层
E4保护是压缩机排气温度过高保护,排气管温坏  室外风机问题都会造成E4保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
165
主题
45
积分
742
在线时间
49 小时
注册时间
2014-3-14
最后登录
2015-10-29
发表于 2014-6-27 01:30 | 显示全部楼层
E4保护是压缩机排气温度过高保护,排气管温坏  室外风机问题都会造成E4保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
39
主题
0
积分
42
在线时间
6 小时
注册时间
2014-5-9
最后登录
2024-5-16
发表于 2014-6-28 17:17 | 显示全部楼层
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
113
主题
0
积分
112
在线时间
15 小时
注册时间
2014-12-3
最后登录
2015-2-12
发表于 2014-12-4 12:30 | 显示全部楼层
E4保护是压缩机排气温度过高保护,排气管温坏  室外风机问题都会造成E4保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
69
主题
1
积分
160
在线时间
210 小时
注册时间
2006-9-12
最后登录
2022-9-10
QQ
发表于 2015-7-25 12:38 | 显示全部楼层
学习了!{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
94
主题
10
积分
294
在线时间
121 小时
注册时间
2012-12-10
最后登录
2015-11-21
QQ
发表于 2015-7-27 23:29 | 显示全部楼层
学习中。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-5-19 23:03

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表