家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1172|回复: 2

[求助] 高压保护了机组不停机制冷效果还很好!

[复制链接]

初级维修师

Rank: 4

回帖
45
主题
6
积分
175
在线时间
29 小时
注册时间
2011-4-1
最后登录
2011-5-30
发表于 2011-5-20 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇见一台格力模块机,手操器显示当前故障为系统一高压保护,故障灯亮,但是机组却工作正常,两个系统都没问题,并且高压只有1.6Mka,不存在压力开关动作怎么回事呢?就算压力开关误动作,但一般高压保护了不是要停机的吗?请教高手共同研究研究

中级会员

Rank: 2

回帖
45
主题
0
积分
168
在线时间
8 小时
注册时间
2011-5-20
最后登录
2011-7-1
发表于 2011-5-20 19:23 | 显示全部楼层
写清楚点,新机还是旧机,改过没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
45
主题
6
积分
175
在线时间
29 小时
注册时间
2011-4-1
最后登录
2011-5-30
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:22 | 显示全部楼层
两年的机子,大修过,壳管内漏进水,压机,四通阀,分离器,储液器都换过,换的都是原装的,但高压不高啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-6-16 12:44

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表