一台5匹机,制热效果不好,拆下压缩机发现吸排气无力,更换后试机,电流8A多,高压20,效果有改善。现在打制冷,低压4左右,电流8A,不到十分钟,20秒左右电流就升到15A,跳机了,压力不变,同时压缩机声音异常,好像里面有什么东西一样,请问是压机本身问题,还是系统有问题呢?现在压缩机绝缘已坏,还没有更换。 |
|