|
西门子变频器故障实例跟处置方式
变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未波及的一些代码时应答变频器作全面检查.变频器的维修方法采用在线电压检测及直流电阻测量两种办法,丈量各要害点电压并与正常值进行比较,将故障范畴缩小,进行分析判定;测量元器件直流电阻,依据贴片电阻色环进行判断比拟,而后将猜忌元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采取比较法来断定元器件的好坏.
西门子6SE7016-1TA61-Z变频器的操作节制面板PMU液晶显示屏上显示字母"E"报警 变频器液晶显示屏上涌现"E"报警时,变频器不能工作,按P键及从新停、送电均无效,查操作手册又无相干的先容,在检查外接DC24V电源时,发明电压较低,解决后,变频器工作正常.然而出现"E"报警个别来讲是CUVC板破坏,更换一块新CUVC板就能正常.
"E"报警有以下多少种情形是由底板及CUVC通信板故障引起的:
(1)故障景象:操作把持面板PMU液晶显示屏显示"E"报警 检查处理:改换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示"E"报警,阐明故障起因不在CUVC板而在底板.检讨底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常,检测集成块N3基准电压不正常,变频器维修,集成块N2 20脚输出电压为0.1V,显明偏低,正常值应为15V,查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V,11脚电源输入为27.5V,正常.经剖析断定1脚、8脚、20脚电压值都不正常.测集成块N3的1脚电压为0.31V,2足电压为1.8V,电压值也都偏低.用热风枪拆下N3集成块MC340,测2脚与3脚之间的电阻为84O.调换一块新N3集成块MC340后,测各引脚电压,西门子变频器常见故障现象分析及处置办法: ,1脚为2.1V,2脚为5.1V,正常.测N2集成块各脚电压也都恢复正常.集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也呈现偏移.恢复变频器接线,输入参数,启动变频器运行畸形.
|
|