2019年7月19日,河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂C套空气分离装置发生爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]该起事故的直接原因是义马气化厂C套空分装置冷箱阀连接管道发生泄漏,长达23天没有及时处置,富氧液体泄漏至珠光砂中,冷箱超压发生剧烈喷砂,支撑框架和冷箱板低温下发生冷脆,导致冷箱倒塌,砸裂东侧液氧贮槽及停放在旁边的液氧槽车油箱,液氧外泄,可燃物、助燃气体、激发能三要素共同引发爆炸。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]涉事企业存在不按安全管理制度和操作规程停车检修,设备带病运行,隐患一拖再拖,从小拖大,拖至爆炸;违规生产操作,该停车不停车,设备管理不规范,备用设备不能随时启动切换,不按规定开展隐患排查,不如实上报隐患等问题。 - 该停不停:6月26日发现漏点后,长达23天未按操作规程立即停车处理,放任设备“带病运行”。
- 备用失效:备用设备无法随时启动切换,错失最佳停车检修时机。
- 该断不断:企业内部层层请示、层层汇报,关键岗位“该决策不决策”,用官僚主义方式处理生死攸关的安全问题。
- 重产轻安:安全发展意识淡薄,未牢固树立“红线意识”,在生产和安全发生矛盾时选择保生产、赌运气。
- 管理失效:对下属企业长期存在的隐患和错误的决策流程不仅未及时纠正,反而“错误下达指令”,督促整改不力。
事故调查报告全文
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]附:危险源辨识及隐患排查重点讲解