家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 224|回复: 1

[分享] 图文详解实例分享!离心式冷水机组的开机调试

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2022-11-2 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
图文详解实例分享!离心式冷水机组的开机调试
工具的使用:
扳手的正确使用方法(不能当做锤子使用);螺丝刀(检查绝缘);壁纸刀;试电笔校验;万用表(档位高至低);控制线的连接(美观,绑扎,带线号,记号笔);真空泵(检查真空泵油,抽空时不能带正压使用);真空表(校验);双头压力表(根据被测物体压力选择表头)。
开机调试前的检查:
现场检查空调机组的连接管路是否正常;
检查机组的外观及其附件,包括制冷剂、冷冻油、各 种功能扩充板等。若发现损坏或遗失应及时汇报;
检查空调机组冷冻水机冷却水流开关的安装位置;
检查空调机组的减震垫的安装是否符合要求。

130e08acd3c9c167c4c0ce66682c2443.jpg
把式流量计(水流开关):

c21acbc782915f27109d3b3455c5d4db.jpg
机组的查漏保压及制冷剂充注:
必须了解空调机组是否充注制冷剂;
检查机组各接口是否有油污;
在加液阀处接上双头压力表检查机组内是否有压力;
机组无压力则进行检漏(各种方法),直至检出漏点,确认机组无漏点,进行保压,充注压力原则上应为机组运行压力的1.5倍,一般控制在:
R123--10PSIG,R134a--120PSIG,R22-150PSIG,最高不超过150psig。
机组的查漏保压及制冷剂充注:
负压机组要注意防爆片爆破压力。充注压力为防爆片的爆破压力70%,(防止温度升高,引起压力升高或者加装盲板;
充注压力值原则上应为机组运行压力的1.5倍;漏对系统进行至少6小时的保压,同时进行检漏工作;
注意氮气打压时应使用氮气减压表及双头压力表,绝对禁止没有经过减压表向系统内打压。
若保压结束,系统内的压力降大于5%,则必须对整个系统进行彻底的检漏工作。之后重新进行至少6小时的保压,直至保压状况达到要求;
保压工作完成后,排出氮气,对系统进行抽真空的工作。启动真空泵,定时更换真空泵油,将系统的压力抽至<5mm*Hg保真空8小时允许回升1.3mm*Hg到6.3mm*Hg)。

becb250e45ad6405424db7af1e45987d.jpg
若保压正常,首先向机组油槽内充注润滑油,再运行冷冻、冷却水泵,并从制冷剂充注口充注气态制冷剂当系统内压力达到饱和压力以上,向系统内充注液态制冷剂0℃对应的;
首次充注制冷剂时应充注标准充注量的70%;待制冷机启动以后调整负荷充入余下的制冷剂直到达到标准为止;
充注制冷剂时应时刻观察空调机组的水平度。

cdd5fcc73bf07cfaf2a8743f6908739a.jpg
以YK为例,接线检测:
L2
110V控制电源线;2.5m㎡
3  4
电机运行的反馈信号线;2.5m㎡
15   53
电机故障的反馈信号线;2.5m㎡
24
机组的启停信号线;2.5m㎡
1    11
机组冷凝器的水流开关信号线;2.5m㎡
1    12
机组蒸发器的水流开关信号线;2.5 m㎡
L1   L2  L3
(油泵变频柜)与启动柜 67  68  69相连4m㎡
控制接线应与现场接线图为准。
YS  YR:
L    2
110V控制电源线;4m㎡
3    4
电机运行的反馈信号线;2.5m㎡
15   53
电机故障的反馈信号线;2.5m㎡
24
机组的启停信号线;2.5m㎡
1    11
机组冷凝器的水流开关信号线;2.5m㎡
1    12
机组蒸发器的水流开关信号线;2.5 m㎡
接线检测及空载测试:
检查机组的控制中心及其他功能板的接线。确认控制中心有可靠的接地;
确认主电机的启动柜内部和外部的清洁,检查所有的启动接触器触点 动作自如;
低压电机用500V摇表测量电机各端子及向电机供电的主电缆的绝缘度(一般为20兆欧)达不到可用碘钨灯烘烤;
检测供电电压是否符合开机标准;
检查控制中心与电机启动柜之间的控制联线,确认所有安全保护连锁的功能正常。作启动柜空载的模拟动作;
供控制中心和电机启动柜的控制电,切断电机的三相动力电,通过控制中心的操作,模拟机组的启动程序,调整启动柜内星-角转换的时间继电器(10-15S)不完全转换为0.1S(最少5次)。
对于离心式机组机组,检查导叶马达及马达传动机构。调节导叶开启/关闭到最大位置/最小位置;(短接3. 4号端子)。
检查控制中心各项安全和循环保护动作正常,水流开关功能,电源功能等,压力继电器,低温保护,油压保护,油温保护等。
拆卸联轴器罩壳,点动电机,检查电机的转向,若转向有误,更改动力电相序,完成后拆下电动开关,接回控制中心内的跨接片;

1d3fabcd54c0867b7463ec3192ec42c3.jpg
确认接线无误后送电预热;
检查机组除检修阀外,所有阀门是否在开启状态;(注意安全泄压阀应处于开启状态)
检查机组油槽油位是否正常;

72fb9f6417e7e3d6c7321de4e980851d.jpg
运行数据检测及运行状态检测:

b45893cb240c5c913be8af97d325538c.jpg
保持机组的运行,用卡表检测实际电流是否与控制盘 上的电流百分从比相符,如不相符应进行调整;
保持机组的运行,检查机组的各项运行参数。每15分钟记录或打印一次运行数据。记录至少四组运行参数。
排气过热温度 6.67~9.4℃,排气温度传-对应的冷凝饱和度;
蒸发器小温差0.56~2.78℃,冷冻水出水温度-蒸发温度;
冷凝器过冷温度3.33~5.6℃,对应的饱和温度-离开冷凝器的制冷剂温度;
冷凝器小温差<2.2℃,冷凝温度-冷却水出水温度;
启用可调节孔板;启动VGD并进行自动控制;油温正常。
监控机组的运行状况。通过控制面板,校准/调节机组运行的设定参数;
测试各安全保护装置;(如低水温,水流开关等)
当突然停机时滑阀应该能在任何位置上卸载;
在完成上述所有开机调试工作之后,汇报所有调试/运行数据,递交调试调试报告,作为保用期的注册。



初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
331
主题
1
积分
23153
在线时间
2 小时
注册时间
2014-5-8
最后登录
2024-6-10
发表于 2022-11-3 22:13 | 显示全部楼层
内容很实在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-6-10 07:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表